По защите проводки загородных домов от грозовых наводок вопрос возник
Кто ни будь разбирал ограничитель перенапряжений производителей с именем типа Легранд, АББ. Что внутри.
Озадачен. По подозрению в неисправности разломал ОП, производителя умолчу, возможно подделка. Индикация зеленая. Цена в магазине 1200-1500, не самый дешевый.
Внутри варистор за 50руб примерно, ожидалось увидеть посущественнее, чем в бытовом сетевом фильтре. Плавкая пайка-предохранитель. Рычажок на пружинке от контакта пайки с зеленой шторкой к индикаторному окошку.
Как положено варистор развалился от перенапряжений, но не замкнуло. Соответственно пайка не распаялась, зеленая шторка индикатора осталась в окошке. Красной индикации "аварийный режим" не от чего взяться, разве грореть будет ярким пламенем. Попробовал поджечь пластик небольшой горелкой - гореть не хочет. Предохранитель в полевых условиях ипытывать не рискнул - на вид ток не меньше 30А рвануть надо.
Мысли в сомнениях про защитную способность таких устройств. Ввод и подключение жилой не меньше 6кв, хотя в инструкции пишут от 4. Зеленый индикатор ни чего не значит, при ином на свалку без вопросов.
Потому вопросы за что 1500рублей и что внутру у Шнайдера, Легранда итп по цене от вдвое и больше
варистор не выдержал тока нагрузки, а предохранитель не отработал https://housediz.ru/kak-vybrat-zashhitu-ot-perenapryazheniya-uzip-dlya-chastnogo-doma-i-dachi/ О марке и производителе судить сложно. В целом же УЗИП свою задачу обычно выполняют. У вас интересный случай...
Сталкивался, не раз. С моей личной точки зрения защищать такими детальками можно что-то вроде удлинителей, шнур которых и сработает, как балластный резистор + некоторая индуктивность. Для реальной защиты оборудования - необходимо применять отдельный, а не объединённый с заземлением, контур подземных эффекторов грозозащиты, а сеть защищать симистором с автономным кратковременным питанием, который будет просто замыкать фазу и ноль, при превышении напряжения. И пусть горят контакты автоматов защиты, они дешевле, чем техника и помещение. Можно поставить и быстросрабатывающий контактор, вместо симистора.
Что находится внутри "защит" - не знаю, я на руке взвесил - они легче 1 кг, значит фуфло, даже при испарении теплоёмкости хватит на мааааааленький дальний импульс.
Заземление нужно самое простое и зашита в щитке . Автоматы чтобы на себя удар приняли . И если надо вышли из строя . Чтобы то что в розетку включены устройства не вышли из строя
У нас подведено к бытовке, оттуда в дом. Я там советский карболитовый разъём мощный приделал, в грозу просто разомкну. Но громоотвод нужно ещё делать. Думал, подать встречное U для отталкивания от дома, или притяжения в другое место. Есть высоковольтный изолятор, может в это дело. Крыша не железная (железо отдельно). Помню, молния в дерево ударила. Яма, до дна так и не достал. Если ударит в линии, не думаю, что эта штуковина спасёт. Там инерционность и зазор маленький. Небо это что (почти всегда), + или -? Автоопределение... А ещё все хвалят Легранд...
Нет надёжной защиты! Вернее её нет.