Выбивает автомат розеток без нагрузки

саша белый Ученик (114), на голосовании 7 лет назад
Опишу проблему подробно. В четверг вечером сижу я значит с ноутом подключённым к сети. Работает телевизор. Вдруг выбивает автомат розеток ни с того ни с сего. Иду включаю его. Бытовая техника вся в режиме ожидания, ну то есть не пользовались ни чем. В пятницу утром перед отъездом на 2 дня на всякий случай отключили плиту с духовкой и сетевой фильтр, где подключены комп, роутер и др. Приезжаем в воскресенье автомат опять выбит. Холодильник разморозиться полностью. Грешил на розетку встраиваемую которая отвалилась, но которой не пользовались. Заменил его на новую сегодня, все хорошенько затянул. Через пару часов опять выбил когда уже спать легли и кроме телека ничегоне работали. Автомат стоит на 25А. Подскажите куда-то дальше копать? Живу в квартире построенной 10 лет назад
Дополнен 7 лет назад
Вот писал что сегодня выбило. Включил через минут 5 опять выбило. Снова включил. Щас уже более часа все работает. Хз вобщем
Голосование за лучший ответ
Александр Калатушкин Мыслитель (7726) 7 лет назад
Где то коротит, посмотри в каком состоянии провода.
S Asi Гуру (3161) 7 лет назад
Да это с проводами похоже. А скажите - освещение и розетки не по разным автоматами?
саша белыйУченик (114) 7 лет назад
По разным. Вот именно только автомат розеток выбивает
S Asi Гуру (3161) Могу предложить следующее. На " ветке" освещение - сделайте розетку ну для холодильника. Остальное все провода срочно меняйте . Это просто может привести к возгоранию
ip Искусственный Интеллект (145126) 7 лет назад
Такие дефекты ищут пошагово.
Для начала проверьте сечение провода в линии розеток, если он 2,5мм2, значит тот, кто поставил автомат 25А в эту линию - преступник (((
Соответственно, и к остальной проводке доверия нет, хотя бы потому, что изначально аккуратно сделанная, при таком автомате могла неоднократно поплавиться от нерасчётных сверхтоков.
Посему рекомендую начать проверки с розеток, где могли быть установлены потребители с максимальными нагрузками. И так же с их линий, если разводка позволяет проверять отдельные линии.
Но перед всеми проверками не экономьте, купите диффавтомат 16А/30мА приличного производителя и замените Ваши 25А. Это может проявить возможные утечки с линии розеток на землю. И 16А будут более явно срабатывать по перегрузке. Можете даже временно ставить АВ10А, если е будете утюги и чайники включать.
И рассмотрите вариант выделенной линии для холодильника)))
П-18 Искусственный Интеллект (146426) 7 лет назад
1) Просто замените автомат на новый. Не поможет - вызывайте электрика, пусть ищет короткое замыкание.