Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока.

Егор Суханов Профи (551), закрыт 7 лет назад
Такой вопрос. Я понимаю, что у ТТ нужно замыкать вторичную обмотку, чтобы он не вышел из строя, и не было большой ЭДС (в случае отсутствия нагрузки). НО, какое будет напряжение при подключенной нагрузке (например - учет эл. энергии). Говорят, что оно не большое, но как это понять. Ведь в обычном тр-ре, при понижении напряжения - ток растёт и наоборот.
Лучший ответ
ه٭ЅᴷỲ Ɲᴱᵀ ه 好上早‮ ه Высший разум (117782) 7 лет назад
примерный расчёт.
с типичными значениями.
I₂ = 5 A
Zнагр. = 0,2 Ом.
Sнагр. = I² * Z = 5² * 0,2 = 5 ВА
U = √(S * Z) = 1 В
это понятно?

заодно освежи теорию: что такое источник ТОКА и каковы его особенности, чтоб не запутывать самого себя ненужными сравнениями с ТН..
Остальные ответы
Владимир Искусственный Интеллект (350485) 7 лет назад
положено замыкать- значит надо
а напряжение на измерительной обмотке ТТ- 100 вольт
Денис ⋆Дрэг⋆ КомаровМыслитель (8688) 7 лет назад
У трансформаторов тока оно не нормируется (может быть любое, в зависимости от тока первичной обмотки).
А у трансформаторов напряжения - 100В.
Serg Zorin Знаток (347) 7 лет назад
Учти что при изменении нагрузки у ТТ напряжение и на первичной обмотке меняется.
Похожие вопросы