Помогите понять смысл пуэ
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
То есть аппарат защиты ставиться согласно таблице п. 1.3 ПРИМЕР медный провод проложен открыто 2*2.5 =30А, значит защита не более 100% (стандарты защиты 20,25,32а) подходит 25А
Ну и что не ясно? Так и положено, проводник должен держать больше чем аппарат защиты
если бы всё делалось по ПУЭ - страна до сих пор не была бы электрифицирована.
1.13 будет 28 ампер при 30оС. Как раз.
А про электромагнитный расцепитель забудь.
Да, но ...Если проводник проложен открыто на вертикальной поверхности, на некотором расстоянии от потолка. Если проводник проложен на потолке - допустимый длительный ток не превышает 1\2 максимально допустимого (под потолком провод не охлаждается, практически нет конвекционных потоков; в ряде ситуаций нагреваемый солнцем потолок нагревает провод до закритичных значений, без нагрузки.