Отвертка тускло светится из-за наводок в кабеле. Они крохотные, но есть — утечка через емкость. Подключишь землю — гореть не будет.
Шины эти по сути одно и то же. Одно на другое цеплять теоретически нельзя, практически это одна и та же шина, заземленная. И то и другое — ноли, рабочий и защитный.
Кмк, защитным (заземлением) здесь работает верхняя металлическая, рабочим нулем — черная карболитовая.
ТорбаблихОракул (79689)
6 лет назад
Всё верно. Для таких розеток с заземлением наши сети просто не приспособлены из-за отсутствия защитного нуля прямо с трансформаторной подстанции. А ведь должно быть именно так!
KERK
Искусственный Интеллект
(224013)
6 лет назад
Нету у тебя здесь заземления.
Система TN-C-S.
По этому как рабочий ноль так и защитный проводник цепляй на общую шину в щите.
Та, которая наверху.
На нее приходит совмещенный PEN проводник, и на ней уже происходит разделение на N и PE.
И называется это зануление. В розетке у тебя будет не защитный земляной проводник-а защитный нулевой проводник.
В 70% электрохозяйств в России используется эта система.
А вообще шкаф писдец!
Перебирать надо по-уму...
Elektriker Гуру (3519)
6 лет назад
>На нее приходит совмещенный PEN проводник, и на ней уже происходит разделение на N и PE.
И называется это зануление.
Не разделенный на PE и N это уже и PE и N
сечение магистральки нормальное, сделано хорошо
вообще в TN системах заземление без зануления, если в старых терминах - запрещено вообще-то
ТорбаблихОракул (79689)
6 лет назад
А если отгорит магистральный ноль аж в ГРЩ? Будет фаза. Вот поэтому N на PEN цеплять категорически нельзя! Должен с подстанции до ГРЩ идти пятижильный провод. Три фазы, рабочий ноль N и защитный ноль то есть PEN. Всё остальное тоже делают но это до поры до времени. Лучше уже вообще не заземлять чем совмещать рабочий и защитные нули.
Торбаблих
Оракул
(79689)
6 лет назад
В старых домах как правило отдельной земли нет. Там идёт зануление так как кабель с ТП до ГРЩ идёт четырехжильный. То есть три фазы и ноль. Защитного заземления тут как такового нет. А цеплять защитное заземление от розетки даже в квартирном щитке на рабочий ноль - смертоубийственная затея! Не дай Бог отгорание магистрального нуля и привет Маруся! На корпусе машинки будет фаза 220. А в сетях где розетки с заземлением должен идти от ТП до ГРЩ дома пятижильный кабель. Три фазы, ноль рабочий и ноль защитный! В Европе именно ТАКАЯ система электроснабжения домов, а уж промышленных предприятий тем более! Мой вам совет: Не занимайтесь фигнёй. Советские машинки отродясь не заземлялись. И работали отменно.
А фаза на корпусе - то не фаза. ТО ПРОСТО НАВОДКИ. Емкостной ток какой никакой а есть. А для неоновой лампочки что горит в отвертке-пробнике достаточно долей миллиампера.
Алексей ЕфремовЗнаток (301)
6 лет назад
стиралка у меня индезит, не советская) вопрос заземления возник после решения приобрести водонагреватель) готовлюсь к сезону отключения горячей воды, так сказать. кинул сейчас землю на верхнюю шину - фаза с земли в розетки ушла, 220 уходит на землю. В итоге полчаса разглядывал щиток, в поисках, на какую шину со всех квартир на ноль провода уходят. В итоге подключил заземление на верхнюю шину. Надеюсь, выживу)
Алексей ЕфремовЗнаток (301)
6 лет назад
Стоп, я правильно понял, что если у меня магистральный ноль оборвется - то будет плохо?) как же тогда защититься от замыкания?
Выяснил что жила от заземления стиралки в щитке висит в воздухе, ни к чему не подключена.
Хорошо что за 10 лет никого не токнуло еще. В щитке имеются две шины, но как отличить землю от нуля я не знаю, помогите) Как подключить заземление, не ударит ли?
И еще вопрос, почему если прислонить индикаторную отвертку к заземлению в розетке стиралки - тускло, но горит фаза? как такое возможно? при том что на мультиметре, если замерить это заземление с нулем (если предположить, что на жиле заземления идет фаза) - никакого напряжения нет.