Какой автомат установить 10 или 16А?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой автомат поставить на скважинный насос Водолей 2000 Вт. Номинальный ток 9,2 А. Проводка 1,5 (сам мерил получилось 1,3-1,4 мм2). Проводка в гофре 10 м, потом 10м в земле и потом 80 м в скважине. Сам склоняюсь к 10А автомату тип "С", но не знаю не будет ли выбивать при пуске. Какой пусковой ток может быть при пуске такого насоса. Если до 50А то автомат на 10А должен справится.

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Новичок
7лет

13 ампер -промышленный С категории -

Аватар пользователя
Просветленный
7лет

Ставь 2,5 кабель и 16А автомат. Что вы все по карнизам ходите? А потом зад ушибленный чешите.

Аватар пользователя
Оракул
7лет

Ставь 16 и не парься, запас на пусковые токи.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
7лет

Если надолго - то 2,5 мм кв теретических, получите 2,1-2,3 реальных. 1) Линия длинная, падение будет ощутимым, насос будет перегреваться из-за недонапряжения. 2) Во время эксплуатации часть жил многожильного кабеля перестаёт работать (обламывается от износа\растяжения ; отсоединяется (теряет контакт) от некачественного монтажа). и реально остаётся работать только от 80 до 5% сечения. Если провода кабеля будут обжаты гильзочкой и пропаяны - получите долговечную надёжную систему (просто пропаять концы - тоже приемлемо, но хуже).
Автомат - С10, РЕАЛЬНЫЙ ток срабатывания токозащиты будет от 75 до 110 А, в зависимости от изготовителя и случайности. Автомат В10 -РЕАЛЬНЫЙ ток срабатывания токозащиты от 37 до 55А.
Учтите, пожалуйста, что для таких насосов необходимы специальные кабеля, с 1) тросом усиления, правильно разделанным и укреплённым в корпусе насоса 2) специальной изоляцией, кабеля общего назначения работают, но дают утечку, со временем (не рассчитана простая бытовая изоляция на постоянное нахождение в воде). 3) Кабель - 2-жильный, БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Желателен УЗО отдельно на насос, это позволит в случае пробоя обмотки на корпус не менять весь сгнивший насос целиком, а только заменить обмотку. Если же подключать заземление на насос - то он будет работать ка эффектор заземления всей сети дома и быстро сгниёт. Для безопасности от поражения электротоком достаточно врезки в систему водопровода 1 метра железной трубы в доме, сразу на входе, и её качественного заземления.

Аватар пользователя
7лет

Еще важно хороший кабель с сечением, не менее 1.5 подобрать. Обратись к специалистам по кабельному подключению. Подскажутhttp://www.rucabel.ru