Выбивает пробку.. Что же делать ??

Bro Ученик (0), закрыт 6 лет назад
Такая ситуйовинка сложилась:
У меня в квартире (дом восьмилетней давности. Новостройка фактически. Проводка должна быть норм по идее) разведено три електрические линии. И соответственно есть три пробки. Одна на кухню и в ванную, вторая в комнаты и коридор и третяя на балкон для стиралки.

В первую у меня всегда был включон сервер, который фактически пол года работал круглосуточно и постоянно потреблял около 1.5 килоВатта. + там всякие холодильники ещё, чайники, микроволновки иногда включались как дополнительная нагрузка... Но в целом пол года всё было ок. Никаких проблем не возникало. Ничего не выбивало. И тут вдруг начало выбивать. Выбило первый раз, второй... Я включал, оно поработает несколько часов, затем выбивает опять. Ну я подумал что это может быть уже проводка испортилась и начал первую линию разгружать. Перенес сервер на другую пробку. Там он уже спокойно себе работает, но первая пробка так и продолжает выбивать.. Я там уже фактически всё с неё снял кроме холодильника, а она дальше по два раза в день выбивает..

Подскажите пож. что за ХЕ.. ?А то я уже замучался постоянно бегать туда-сюда включать её.
Говорят надо проверить проводку... А как её бл. проверить? Стену долбать что ли? Так я даже не знаю где она лежит.
Лучший ответ
Сергей Сидоренко Искусственный Интеллект (155462) 6 лет назад
Скорее всего подгорел контакт внутри, только это не пробка а автомат. Зови электрика.
Остальные ответы
Вячеслав Рожнев Профи (939) 6 лет назад
Обратитесь к профессиональному электрику
Огонька не найдётся? Искусственный Интеллект (127024) 6 лет назад
Щупай автомат - его, скорее всего, вышибает от перегрева, клемма внизу горит: прижим ослаб.
BroУченик (0) 6 лет назад
Ты читал хоть что я написал?? СНЯЛ УЖЕ ВСЮ НАГРУЗКУ С ЛИНИИ! НИЧЕГО НЕТ КРОМЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.. И дальше выбивает..
Огонька не найдётся? Искусственный Интеллект (127024) НЕ ТУПИ, ИДИ И ЩУПАЙ.
Rusiko44 Профи (528) 6 лет назад
Купи новый, либо электрика зови. По хорошему один автомат должен идти на розетки, другой на освещение и тд
BroУченик (0) 6 лет назад
П*здец.. Ну а если проблема не в автомате? Как знать.. У меня нет лишний денег на електриков
Значит будете искать деньги на лишний холодильник.
Костя Иванов Мастер (1470) 6 лет назад
дурман нищеброд, ты тупой как пробка, это автомат плохой, поменяй местами с каким то другим, чтоб не покупать новый и убедиться в чём дело
Иванова Светлана Мастер (1040) 6 лет назад
Если всё точно описано тобой, то выбиваемый автомат подлежит однозначной замене, причём ты его ушатал собственноручно. Включи логику и посчитай нагрузку, которую ты повесил на ОДНУ линию: 1,5 квт сервер постоянно плюс 2, 2 квт электрочайник и 1+ квт микроволновка периодически. И скорее всего, чайник с микроволновкой включались ОДНОВРЕМЕННО, а не поочерёдно. Могу предложить вредный совет: используй другую линию с той же нагрузкой. Если по прошествию времени возникнут те же проблемы, то мои предположения верны, но придётся менять уже два автомата, а не один. И ещё: 1,5 квт на сервер - это более 1100 квтч в месяц, т. е примерно 4 тыс. руб. в месяц. Автомат защиты сети стоит НЕСОИЗМЕРИМО меньше.
Igor Orient Оракул (57260) 6 лет назад
Необычно. Чайники... Не ясно сколько штук, при этом каждый 2,5кВт и микроволновки, тоже множественное число, и у каждой от 0,8кВт. Сервер в 1,5кВт...
Разумнее посчитать точное количество случайных электроприборов и каждому из них дать отдельную ветку и автомат.
Hero of the day Искусственный Интеллект (391175) 6 лет назад
Выход из строя защитного автомата, достаточно редкое явление. Так же возможно причина в распределительной коробки, та что в квартире.
Фото щита не помешало бы. Какой то странный щит, учитывая что дом не старый. И смущает линия на балкон для стиралки.
В щите, сними защитную панель, предварительно выключив вводной автомат (рубильник).
Протяни все контакты. Не помогло, вызывай электрика. Новый АВ стоит 90 - 150 руб. Замена АВ стоит 150 - 250 руб.
Владимир Искусственный Интеллект (350475) 6 лет назад
искать надо повреждённую линию.
по-любому придётся распредкоробки вскрывать и отбрасывать присоединения по очереди.