Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Как подключить трёхклавишный выключатель и розетку?

Бери рюкзак - пошли! Знаток (265), на голосовании 6 лет назад
Вопрос такой (вроде всё просто) - нужно поменять старый, разбитый трёхклавишный выключатель с розеткой, что предназначен для кухни, туалета, ванной. В инете посмотрел как это делается и порядок подключения... вроде во всём разобрался... демонтировал старый выключатель и непонятно для чего с боку прикрученный одинарный выключатель на кухню (хотя одна клавиша была свободной в блоке), всё болталось на соплях. На всякий случай зарисовал схему, как было подключено. По инету из общего кабеля должно отходить один провод с фазой и один провод нулевой, - из другого кабеля три провода, которые обесточены и идут на потребительные лампы (кухня, туалет и ванная). Но в моём случае из одного кабеля два провода фаза и ноль, а из другого кабеля три провода на потребители и они тоже все фазы, подключённые. Фазу и ноль я подключил к розетке, сделал перемычку как показано по инету к общему одному контакту в тройном выключателе.... а как быть теперь с фазами, которые и от потребителей отходят и общая фаза из кабеля? Получается, что у меня фазы в 4 проводах, а ноль в одном. Если их соединить в выключателе, то получается включённая фаза перемыкается в выключателе с подключенной фазой. Как быть?
Голосование за лучший ответ
Виктор Вишневский Оракул (72183) 6 лет назад
ну должно быть так, что бы все работало, короче подводишь к розетки фазу и ноль далее забираешь ноль от розетки и уводишь на лампочке далее от розетки забираешь фазу и делишь на 3 разрывателя твоего выключателя что бы не вести три провода просто кидаешь перемычки между 3 кнопками и к одной из них подводишь фазу от розетки, далее три провода фазы от разрывателей твоего выключателя уходят но твоих потребителей то есть на лампочки, к такой розетке мощные потребители лучше не подключать
Бери рюкзак - пошли!Знаток (265) 6 лет назад
у меня так в блоке выключателей...
Виктор Вишневский Оракул (72183) ну так у тебя то же самое нарисовано в принципе кроме того что у тебя ноль на лампочки в коробке где то скручен - ввод фаза+ноль далее они идут на розетку от розетки фаза уходит на вход выключателя в самом выключателе видимо клема сразу на 3 прерывателя раходится далее 3 провода выхода с разрывателя фазы на лампочки уходит Все помойму ясно и понятно Ноль просто у тебя разведен в коробке
Freeloader Оракул (83531) 6 лет назад
Даже непонятно, что именно смущает. Подключайте свои три провода к выходам выключателя и не парьте себе мозг.
Бери рюкзак - пошли!Знаток (265) 6 лет назад
Так я так и сделал - ничего не работает.
Виктор Вишневский Оракул (72183) Найди где приходит ноль на лампочки твои И кстате в случае с выключателем проверь пробником что бы именно фаза шла на выключатель, а не ноль
сергей Искусственный Интеллект (110698) 6 лет назад
а как быть теперь с фазами, которые и от потребителей отходят и общая фаза из кабеля? Вместо общей фазы на выключатель сделай общий ноль от розетки. Можно оставить и фазу на выключателе ( как положено) , надо только в электро-щитке поменять местами фазу с нолём.
Александр Оралков Оракул (70057) 6 лет назад
Вместо фазы на выключатель подавался ноль, что неправильно, но встречается. Проще всего оставить неправильно, а в блоке перемычку кинуть не на фазу, а на ноль. Всё заработает, но есть вероятность поражения током при смене лампочек при выключенном выключателе. Лучше всего перекинуть ноль с фазой в коробке, если таковая в доступном месте. В щитке лучше не перекидывай, можешь нарушить фазировку в другом месте на этой группе.