так вы сами-то сосчитайте! если выделено 50 кВт, а вы подключили номиналки больше, вот кабель и не выдержал! возможно все источники потребления включили разом ( у электродвигателей в момент включения идёт большое потребление электроэнергии)
Войнаимор
Просветленный
(35857)
5 лет назад
Кабеля какого сечения используются?
Могу предположить, что ток мог быть ниже 100А, но этого хватило,
чтобы нагревать кабель. Кабель и часть автомата (где включена эта фаза)
горели, но ток не превышал тока срабатывания автомата.
Почему в итоге отключилась одна фаза, а две другие остались,
можно понять, только осмотрев сгоревший автомат
Или соединения этой фазы расплавились и отпали?
Валерий
Просветленный
(44689)
5 лет назад
Ваша максимальная нагрузка не больше 100 А. Видимо, автомат не имеет элемента защиты от перегрузки. К тому же, один из контактов автомата отгорел при токе менее 100 А., остальные контакты нормальные. При этом, двигатель с нагрузкой отключился от тепловой защиты его пускателя, а двигатель без нагрузки и при отсутствии на его пускателе тепловой защиты продолжал крутиться на двух фазах...
$L@V@
Просветленный
(21516)
5 лет назад
Тяжело строить гипотезы на основе "(так мне сказали)"...
Сдаётся мне что ваши электрики просто вовремя не протянули контакты на автомате, вот один самый нагруженный и прогорел... Человеческий фактор, но вы ничего не докажите.
и да, номинальный ток 22-х киловаттного электродвигателя примерно 43 - 45 ампер, но никак не 60...
Источник: сам электрик