А.УМАРОВ Оракул (73386) 6 лет назад
В электроустановках до 1000 В работать с электроизмерительными клещами может работник с группой III. При этом допускается не пользоваться диэлектрическими перчатками. Запрещается работать с электроизмерительными клещами на опоре ВЛ. В электроустановках выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить по распоряжению два работника с группами IV и III. Запрещается склоняться к прибору для отсчета показаний. Работать необходимо в диэлектрических перчатках.

Измерения в электроустановках напряжением выше 1000 В следует проводитьв диэлектрических перчатках и галошах (или стоя на изолирующем основании), в защитных очках. Клещи необходимо держать на весу. Запрещается нагибаться к амперметру при отсчете показаний. Во время производства измерений запрещается касаться приборов, проводов и измерительных трансформаторов.

Измерения электроизмерительными клещами на шинах напряжением до 1000 В следует выполнять, стоя на полу или специальных подмостках.