Для чего нужен поводок в ячейках 6 кВ?
В ячейках 6 кВ обычно экран кабеля сматывают в поводок, изолируют его, пропускают через "бублик" (ТТ) и заземляют. Для чего весь этот огород? Обьясните студенту пожайлуста..
Для работы земляной защиты, получается что ток идущий по броне кабеля протекает через бублик, и может вызвать ложное срабатывание землянки, по этому заземление брони пропускают через тр-р тока в обратном направлении, что бы ток сам себя вычитал и не оказывал влияния на защиту, которая работает от тока нулевой последовательности.
Не переживай, студентов к 6 кВ не подпустят! Есть гибкие кабели, у которых броня действительно выполнена в виде оплётки. Её можно распустить, заизолировать. Таким образом отпадает необходиимость припаивать заземляющий поводок. Сеть 6 кВ выполняется с изолированной нейтралью и поэтому сумма токов всех трёх фаз в искуственной нейтрали равна нулю. Но если одна из фаз повреждена и замыкает на корпус, то сумма не будет равна нулю из-за тока утечки и в нулевом проводе потечет ток, который проходя через бублик наведет ЭДС на вторичной обмотке (в разорванном состоянии десятки кВ) . К обмотке подключают реле тока. А дальше по усмотрению энергетика - исполнительные контакты реле подключены в схеме на сигнал "Замыкание на землю" или на сигнал и отключение повреждённого кабеля.
Учись студент!
кто тебя к 6 кВ подпустил? ? это я думаю заземление брони кабеля. и его не сматывают а поводок напаиваеться на броню.