Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
6 лет назад от Изменено

Хочу поставить два дифавтомата на ввод и вывод, правильно или нет?

нарисовал наглядно, на ввод будет дивавтомат С63 на 100Ma и на выходе диф на С63 но, на 30Ma и от него группа автоматов. Сейчас стоит на ввод C40 автомат обычный и на вывод С40 обычный. Может что не так, электрики подскажите

Дата
Популярность
Аватар пользователя
6 лет назад

нет. диф ставится 1

Аватар пользователя
6 лет назад

вводный диф имеет смысл ставить в деревянном доме. Он выполняет противопожарную функцию. Уставку утечки можно увеличить до 300 мФ. В бетоне, камне и кирпиче обычно гореть нечему. На свет не вижу смысла дифы ставить, достаточно обычного автомата. Уставки для сухих помещений ставь на 30 мА, а мокрых 10 или 6

Аватар пользователя
6 лет назад

Смените автомат С10 на В6, и будет нормально. Зачем Вам на освещении 2,2 кВт ?
Если нет необходимости в строгой защите проводки после первого автомата- то установка дифавтомата невыгодна. Он менее долговечен и не предназначен для уличной установки.

Аватар пользователя
6 лет назад

Все автоматы должны быть двойные. Иначе замкнёт у тебя нейтраль на землю и хрен. узо будет выбивать сразу

Аватар пользователя
6 лет назад

Диффавтомат или УЗО нужен только один, на ток утечки 30 мА - это ток, при котором он сработает нее достигнув смертельного для взрослого человека прямого тока через сердце в 50 мА, который вызывает фибрилляцию предсердий.