uzer uzer
Мыслитель
(6199)
4 года назад
Зайди на форум холодильщиков. (так и называется). Там и конкретные модели и вообще рекомендации. Присутствуют как реально работающие мастера/инженеры по системам кондиционирования, так и обычные юзеры. Там и подскажут, и, если нужно приедут. И брать помогут...
Вячеслав Бурмистров
Оракул
(94801)
4 года назад
недостаточная мощность для объема комнаты. второй вариант - слабый поток воздуха от вентилятора, может смазать его надо, может подшипник разбился (ну в общем крутится медленно). можно подумав еще парочку причин придумать
Алексей
Оракул
(93580)
4 года назад
Он должен давать конденсат, а не обмерзать. Т. е. - он не должен остывать ниже нуля. Вывод- слишком слабый обдув для данной мощности кондиционера. Вентилятор нормально работает?
~Рюпе~
Оракул
(52590)
4 года назад
Первая самая основная причина это недостаток хладагента при этом кипение начинается ещё на выходе наружного блока после дросселирующего устройства (если посмотреть на тонкую жидкостную медную трубку которая выходит от кранов наружного блока то при работе компрессора она будет вся в снегу), вторая причина слишком низкий расход воздуха через испаритель внутреннего блока, это может быть если он или фильтры имеют сильное загрязнение, что препятствует нормальной циркуляции воздуха и нормальному кипению, ещё может быть неисправен конденсатор мотора вентилятора при этом вентилятор не может набрать скорость необходимую для нормального кипения и изъятия тепла из воздуха, также иногда при работе в помещении с сильным загрязнением лопасти крылчатки внутр. бл. накапливают огромные слои пыли и т. д. и перестают нормально захватывать воздух при этом крыльчатка крутиться нормально но потока воздуха почти не создаёт.
АрсенийВысший разум (155893)
4 года назад
Спасибо! Не видел именно снега (но там сильно и не видно), но иногда капает вот с этих мест, которые обведены красным. С подвода трубок и с отверстия внизу, которое вроде как должно капать при работе на обогрев... Т. е. не только с той трубки, где обведёно зелёным...
Alex Evstafyev
Знаток
(408)
4 года назад
У меня была схожая проблема. Причина крылась в неисправном датчике температуры внутреннего блока. Он выдавал неверную температуру и внутренний блок работал не выключаясь пока не обмерзал весь. Превращаясь в одну сплошную глыбу льда.
Лёлик
Мудрец
(14862)
4 года назад
Я бы посмотрел фреон. Особенно если обмерзает неравномерно, температура испарителя ниже нормы и холодопроизводительность падает. С обычными холодильными машинами дело обстоит именно так. Ну и старый добрый способ - проверка на утечку фреона галоидной лампой. Вообще здесь домашний умелец с пассатижами и синей изолентой не поможет. Нужен мастер.