Подключение проточного водонагревателя 5.5 кВт в квартире... как лучше подкл. и какой нужен автомат и сечение?

Хотим подключить проточный водонагреватель на время отключения воды. Проводку в квартире меняли, провода медь, сечение не знаю. Земля вроде есть. Внутри щиток, несколько автоматов (розетки, кухня, комната). Нагреватель выбрали 5.5 кВт, но теперь вопрос, как его подключить чтоб ничего не сгорело? Пишут напрямую к щитку кидать времянку на автомат 25А и провод сечение 4. Какой именно нужен автомат? Мне знакомый электрик сказал что нужен какой то диф автомат, а он стоит так же как водонагреватель. 2-3к. Серьезно такой и нужен??

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Новичок
6лет

садите на обычный 25а автомат, только на отдельный, а провод вам правильно сказали, 4квадрата (хотя по току хватит и 2,5квадрат на 5,5 квт, а 4 с большим запасом)

Аватар пользователя
Оракул
6лет

В обычную розетку, такой нагреватель включать нельзя и не важно какая там проводка. Автомат можно обычный на 25А

Аватар пользователя
Профи
10мес

провод гибкий медь 4мм2 и диф.автомат 25 ампер (они 2ух полюсные, на 2 провода сразу), тянуть это к электросчетчику имеется ввиду к основному автомату или диф.автомату следовательно он должен быть больше чем 25 ампер. Обычно на свет ставят 16 ампер, на розетки тоже 16 ампер, ваннная 16 ампер и духовой шкаф непомню но вроде больше. А так грамотные разводят на каждую комнату отдельно, крч целый щиток с тумблерами.

Аватар пользователя
Просветленный
6лет

господа мощности 5 киловатт не хватит даже душ принять, только посуду помыть, а проблемы для себя создадите, кабель подводки на 6 квадрат, земля. поставьте накопительный на 50 литров и не заморачивайтесь, а диф автомат не лишний ток бежит прямо по воде в нагревателе, использовать можно только сродным пластмассовым соском

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
6лет

Если делать стрёмно и быстро - кидайте 4 мм кв меди моножила, 3х4 мм кв меди, и автомат на 25 А, типа В25. А там м- как повезёт.
Если делать по уму - нужен электрик, который проверит всю цепь, от ввода до счётчика и от счётчика до автомата. Возможно сечение проводки недостаточно, (или даже сам счётчик не пропустит такой ток) , и они сгорят под такой нагрузкой.
Мощность газового нагревателя от 18 кВт. 5,5 - это относительно немного, на душик с тонкими струйками. Поищите душевую насадку с функуией тумана или тончайших струек.