В старом доме для розетки нарастил обломанную алюминиевую проводку сантиметров на 10 с использованием безвинтовых клеммников Wago (с пастой) и АВВГ сечением 2,5 кв. мм. Надо ли дополнительно клеммники покрывать чем-либо перед тем, как замазать фрагмент штробы и область надо подрозетником? Годится ли гипсовая шпаклевка Saten для заделки? А вообще наращивание при обрыве алюминиевых проводов лучше делать с медным проводом (через клеммник) или также алюминий допустимо использовать? Про запрет прямого контактирования алюминия и меди я знаю.
Нормально в Вашем случае - когда провод обрезается до негорелого участка, аккуратнейше снимается изоляция (без подрезки жилы), смазывается тонким слоем вазелина или вазелинового масла обе жилы, и основная и ремонтная, шкрябаются железкой (снимается поверхностный тооооненький слой окислов), потом провода скручиваются, как показано на рисунке ув. ᚢᚱᛁ ᛋᚢᛒᛒᛟᛏᛁᚾ_7464, на второй строке, докручиваются на полоборота плоскогубцами, ещё раз покрываются тонким слоем вазелина, тщательно обматываются мягкой пластиковой изолентой в 3 слоя, в 2-3 слоя матерчатой Х\Б изолентой, в 3 слоя пластиковой. Скрутки фазы и ноля раздвигаются на некоторое расстояние относительно друг друга, что бы между ними было расстояние. ВАГО - пригодно для света, ноута, телевизора и прочего. На чайниках, мощных компах, нагревателях - обязательно выходят из строя. При этом на соединителях написано, на какие провода они рассчитаны. ВАГО для аллюминия - НАМНОГО дороже обычных. Так что маловероятно, что вы применили такие. На применённых наверняка стоит маркировка "Cu" Так что применённый вами вариант - быстрый, но не лучший. И крайне недолговечный. То, что отгорают провода - пол-беды... То, что перед отгоранием, на ВАГО долгое время идёт искрящий контакт - губительно как для подключённой техники, так и для освещения.
П-18
Искусственный Интеллект
(152106)
Тогда хорошо, но ...не рассчитывайте, пожалуйста. на долгую работу соединения при номинальной нагрузке на провод. Если прийдётся всё-таки замазывать соединители, пожалуйста, смажьте их снаружи каплей вазелина или вазелинового масла, обмотайте максимально плотно кусочком пластикового пакета (что бы стройсмесь никак не могла контактировать с соединителями и оголёнными участками провода), и на сутки оставьте, пока смесь сохнет\схватывается, без напряжения, если у Вас есть такая возможность. Это сильно продлит срок службы соединения, обычно с 2 месяйев до года или больше...
Алюминиевую проводку надо не наращивать, а заменять к Едрене Фене: рано или поздно она обрывается даже без всякой видимой причины. Если же наращивать через WAGO (как временное решение!), то без разницы чем.
Так нас учили удлинять провода на эл/монтаже в техникуме связи в 73 году. Изоляция должна быть рядом с витками. Я всегда удлинял, как показано в рамке. Никогда такая скрутка не подводила. Из современного можно добавить термоусадочную трубку.
АЗ
Искусственный Интеллект
(195592)
Ответ читай, "Пресветлый":
НАС УЧИЛИ Профессионалы в техникуме связи
в прошлом веке прошлого тысячелетия,
когда тебя еще не планировали.
Хорошо, что мои Учителя тебя не знали и не узнали, зануда!
Если конец длинный то лучше бы скрутку сделал с алюминиевыми проводами, площадь контакта больше бы была. Обмотай изо лентой и замазывай гипсовой штукатуркой Волма или Ротбанд.
Клеммники Wago (с пастой) со временем расплавятся и может случится пожар. Самое лучшее нарастить винтовыми клеммниками в отдельной коробке и наглухо не заделывать.
Замазывать такое не стоит, лучше что бы к этому доступ был.. кроме того обмазывать чем то жидким такие клеммники вообще бред.. Их можно использовать например в розетках выключателях, лбюстрах.. то есть закрытыми крышкой..
Ваго годится только на маломощную нагрузку. Свет, например. Не прожектор на столбе, а бытовые 200-300Вт. Можно ничем не закрывать при замазке, но автомат общий выключить желательно на это время.