не совсем так. Лично по моему опыту отгорает чаще фаза. но на самом деле как повезет.
Так что 50/50
Если все нули от всех нагрузок садятся на одну общую шинку, и она, бедная, подключена к питающему кабелю всего на один жиденький болтик - то и получится, что на этот зажим вся сумма нагрузок придет.

Я не уважаю вот эти ( см картинку) шинки, т. к. площадь контакта совсем уж ничтожная, и винты имеют тенденцию к прослаблению.
Вот и получается, ноль соединен краешком винтика, а фаза - мощными зажимами автоматов. Вот и горит, где слабее.

Но это уже косяк при монтаже, а не особенность "ноля"

Так что лучше - плоские медные шины ( полоски) , к которым прикручиваются наконечники на болты с шайбами, либо жила, скрученная в колечко. В таких площадь контакта будет очень большой + теплоотвод.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Фаза тоже отгорает. Вот только для вас как для пользователя отгорела фаза - это просто погас свет, и вы забудете об этом сразу после починки. А отгорание нуля - это полный песец всей технике в доме, такое запомнится надолго.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

потому что он один а фазы три
либо потому что отгорание фазы не приводит к аварии и ты об этом не узнаешь, а отгорание нуля это убитые приборы и последующая шумиха

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

там ток всегда больше.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Отгорает то что слабее.