Автоматический выключатель пытается спасти вашу проводку ОТ РАЗРУШЕНИЯ. Счётчик электроэнергии здесь не причём.
При ремонте вы не задумывались о выделенный линии для мощных потребителей энергии ?!
Дома с алюминиевой проводкой небыли рассчитаны на современные
мощные потребители типа утюг, электрочайник, пылесос, электроплита и пр.
С учетом износа ваша проводка более 2,5 киловатт вряд ли выдержит без ущерба себе.
В данный момент у вас только один выход, это тянуть отдельную линию или две на кухню в кабель канале.
Розетки ; Кабель ВВГнг-LS 3х2.5 мм2 – для проводки в кабель-каналах. С установкой автоматического выключателя 16А !
Группы освещения выполняются кабелем 1,5 мм2 с установкой автомата 10А.
Другое мощное оборудование необходимо подключать ВВГнг-LS - от 3х4 мм2 .
Совет! Даже если у вас в данный момент нет заземления, прокладывайте проводку с «землей». В таком случае сделать заземление в дальнейшем будет сравнительно несложно. А вот если вы выполните проводку двухжильным проводом, то, чтобы потом заземлиться, вам придется полностью ее переделывать.