Можно ли поставить автоматы на счётчик 32 ампера и 25 ампер вместе?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на счётчике стоят два автомата на 32а один вышел из строя трещит и выбивает а у меня имеется запасной только на 25а можно ли поставить вместе с 32а 25а?

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Зависит от того, что через этот автомат включать будешь. Потребляемый ток меньше 25А - ставь.
Если это не трёхфазная сеть для промышленного оборудования, 32А там нaxep не нужно.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Если то, что подключено через автомат, потребляет меньше или равно 25 А - нормально будет.
Но ...при условии, что провода, которые подключаются к автомату, правильно подключены и правильного сечения. Вполне вероятно что провода или плохо подключены, или неправильно подключены к автомату, из-за чего греются и вынуждают автомат срабатывать. Или они были неправильно или плохо присоединены к автомату, подгорели, и теперь, перед подключением к другому автомату, провода необходимо ОЧЕНЬ качественно очистить и выровнять, что бы обеспечить надёжный и большой по площади контакт провода с зажимами автомата.
Если автоматы на 32А соединены планочкой (на рычажках включения) - заменять один отдельно - нельзя. Необходим такой-же, сдвоенный, на 32 А.
Надёюсь что Вы достаточно трусливы, что бы не помереть , "героически" , от удара током. И перед переприсоединениями отключите электропитание.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Временно поставь, пока не купишь на 32 А.
На ноле ВА не нужен.
Не включай одновременно чайник, утюг, эл/плиту,
эл/отопление и всегда следи за контактами.

Аватар пользователя
Оракул
5лет

как я понял вводной автомат стоит двойной на фару и ноль.
фазу оставь на 32, а на 25 поставь на ноль (хотя по большому счету на нуле он вообще мало нужен)

Аватар пользователя
Оракул
5лет

Неззя - замени на новый...