Почему для замены электропроводки в квартире, не допускается использовать ПВС провод, а только ВВГ?

Дополнен

что с ним будет при прокладке в штробе в бетонных стенах, монолитного дома?
Штроба замазывается гипсовой шпатлевкой или частично пескоцементным раствором.

Дополнен

нашел, вот такой ответ:
ПВС реже применяют при прокладке проводок потому, что он дороже. Но за счет своей гибкости его монтаж гораздо легче (особенно в клеммных коробках и розетках, выключателях), а при демонтаже проводки вероятность его повторного использования стремится к 1, тогда как ВВГ пригоден далеко не всегда из за перелома жил, повреждения изоляции, повышенной вероятности образования "барашков" при демонтаже.

Весь ПВС выпускается негорючим, поэтому в его обозначении и отсутствует "нг". Но он все же дымный и галогеносодержащий, поэтому его нельзя использовать для прокладки проводок, даже пересекающих пути эвакуации.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
5лет

Как так только ВВГ?..
А как же NYM?...
Да и ПВС не рекомендуется лишь закладывать в штрабу.. А так.. в защитном кожухе - проводи...

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Может быть потому, что до недавнего времени (еще пару лет назад) найти качественный ПВС было почти нереально... (обрывы внутри новой бухты, КЗ отдельных жил на новом проводе, и даже было такое: берем бухту 4х2.5 у нее с одной стороны 4 жилы, а с другой 3)...

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

вот откуда берутся идиоты? Неужели это от рождения, или школы постарались? Если школы, то в какой стране?

Вот откуда вы вывозите, что ПВС негорючий? Как поливинилхлорид может быть негорючим? В какой это сказке?
Или химию у вас в школе напрочь отменили?

Негорючий насколько я помню ПВС можно назвать весьма условно. Есть сейчас производители, выпускающие ПВС в вариациях термостойкого ( но не более 105 град), химически стойкого (маслостойкого), морозостойкого и т. д.
НО! Весь он прекрасно горит. Даже в малодымном исполнении.

Монтаж гораздо легче? В ИЖС в распайкоробках? Это как вы там его монтируете и коммутируете? Неужели путем скрутки или иных волшебных манипуляций?
Так то ПВС скручивать нельзя... Обжим в наконечники и под винтовой крепеж-можно, обжим в гильзы группой-весьма условно, жилок слишком много...

Наружние линии освещения? Конечно ПВС! Ветер еще никто не отменял, ВВГ просто переломает.

Итог- узкая специфика применения, специальные устройства коммутации, дорогостоящий специнструмент для обжима, невозможность применить электросварные скрутки, исключительная горючесть и прочие, прочие прочие...

Применить в проводке ИЖС? Если только по клинической глупости или за неимением другого...

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

ПВС не может отстоять весь срок эксплуатации здания \ дома\помещения. Его изоляция на это не рассчитана.
ПВС плохо соседствует со щелочными средами, гипсом, цементом, теряя пластичность и рассыпаясь. Теплопередача наружу у ПВС меньше, чем у ВВГ, а значит его необходимо укладывать бОльшего сечения, чем ВВГ (практически по нормам плотности тока для аллюминия) .
При долговременном нахождении в одном положении изоляция жил продавливается (течёт) под жилой, особенно при повышении температуры, особенно в местах резких перегибов. Получается КЗ .
ПВС прекрасно поддерживает дугу, если автоматы залипли или выбраны неправильно.
ПВС в некоторых случаях, работает как бикфордов шнур, продувая продукты горения вдоль провода, чено у Ввг нет. Так как долговечность (плановая) у ВВГ выше - тщательнее контроль производства. ПВС практичеки невозможно прижать соединителями на винтах, они отрезают\отрывают тонкие жилки, что ведёт к катастрофичному снижению действующего сечения провода.

Аватар пользователя
Гуру
5лет

Срок службы ПВС в разы меньше ВВГнг.
ПВС горит! а находясь в пучке поддерживает горение.
ВВГ использую только ГОСТовский, ПВС по ГОСТу не видел ни разу.