Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Почему нельзя заземляющие проводники сварочных установок подключить к последовательно заземляющему контору?

Рома Кобрин Ученик (2), закрыт 3 года назад
1. Больше расход медного провода
2. При обрыве одного из заземляющих проводников все станки останутся без заземления
3. нет правильного ответа
Лучший ответ
Остальные ответы
Анна Бородина Оракул (74682) 4 года назад
а кто тебе про это сказал ?
Федор Новиков Искусственный Интеллект (369060) 4 года назад
сварочный ток не должен течь через защитное заземление или нулевой провод: ток весьма большой и с помехами, может что-то отгореть и электронике будет плохо. Просто заземлить сварочный стол к контуру - без проблем
Да, это я !Искусственный Интеллект (110502) 4 года назад
Причём тут сварочный стол и сварочный ток. Он же про заземление аппарата спрашивает.
VHS Искусственный Интеллект (143362) 4 года назад
чего то тут неправильно в вопросе.. впервые слышу такой термин-последовательно заземляющий контур?
мож кто разьяснит
Да, это я ! Искусственный Интеллект (110502) 4 года назад
Сварочные установки имеют отдельные требования по заземлению.
Но всё же они никак не мягче общих требований ПУЭ 7:

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Похожие вопросы