Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Выбивает автомат 16с, как провели новую проводку, дополнительные точки сделали

Юрий Бойко Мастер (1245), на голосовании 4 года назад
Есть автомат на 16 а, была проводка, начали делать новую, дополнительную, и стало выбивать автомат, значит надо поставить автомат мощнее? на 32 а например? кто может подскажите
Голосование за лучший ответ
Федор Новиков Искусственный Интеллект (369117) 4 года назад
Значит надо думать, что можно включать одновременно, а что - нельзя. Если поставить автомат на 32 с проводами на 16, но можно устроить пожар.
Председатель Искусственный Интеллект (230216) 4 года назад
Слишком МАЛО информации:
какое СЕЧЕНИЕ провода и какой металл?
какие приборы включаются в сеть?

16 ампер вполне достаточно для бытовых приборов, а 32 ампера - это уже для электроплит мощностью 7 кВт
Юрий БойкоМастер (1245) 4 года назад
Провод 3x2.5 трёх жильный, медный
Председатель Искусственный Интеллект (230216) 4 года назад
значит в линию слишком мощные приборы включаются, вот ток и превышает пороговые 16 ампер.
Юрий Бойко Мастер (1245) Председатель, в одной комнате теоэлевизор, один и пара светильников, в другой телек, свет, ноутбук и консоль игровая, втоетей ничего кроме розетки и выключатели И выбивает только, когда в одной комнате во второй коробке скручены провода, может скрутка плохая? Замыкает и выбивает?
Юрий БойкоМастер (1245) 4 года назад
Понял, благодарю
Юрий Бойко, по фразе "сопротивление увеличивается, ток растёт" сразу ясно, что человек в электричестве не понимает, но советы давать любит. И его личный кабинет это подтверждает. Не доверяйте знатокам во всех темах. Если у вас без нагрузки выбивает защитный автомат, ищите, где фазу на рабочий ноль или заземление подсоединили.
Денис Искусственный Интеллект (126444) 4 года назад
Выбивает когда? Просто так или при подключении нагрузки? Вообще 16 ампер это для дома более чем достаточно.
Юрий БойкоМастер (1245) 4 года назад
Выбивает когда включаю автомат, после скрутки, то есть в новой скрутке, до момента включения ничего не включено, это автомат на три комнаты
Денис Искусственный Интеллект (126444) Юрий Бойко, Значит не правильно подключили новую проводку.
Владимир Петров Искусственный Интеллект (331679) 4 года назад
16 А это максимум сколько можно ставить на розетки . Хотите 32 пожалуйста, но только провода замените . Просто вы наверное много что включаете в розетки, вот автомат и не выдерживает по мощности
Юрий БойкоМастер (1245) 4 года назад
Пока тянем провода на комнаты, в сами розетки ничего не включено, то есть подключили комнату, включили автомат и смотрим выбивает или нет, работает ли свет, розетки, на кухню, санузел отдельные автоматы
Hero of the day Искусственный Интеллект (392236) 4 года назад
Вы ошибаетесь. Автоматические выключатели 32 А предназначены для кабеля сечением 6мм. кв.. !

Выбивает автомат без нагрузки, значит на линии короткое замыкание.
Автоматические выключатели – это устройства, задача которых заключается в защите электрической линии (кабеля) от разрушения.

Розетки ; Кабель ВВГнг 3х2.5 мм2 - для скрытой проводки. Кабель ВВГнг-LS 3х2.5 мм2 – для проводки в кабель-каналах. С установкой автоматического выключателя МАКСИМУМ 16А !
Группы освещения выполняются кабелем 1,5 мм2 с установкой автомата
МАКСИМУМ 10А.
Другое мощное оборудование необходимо подключать ВВГнг., ВВГнг-LS - ОТ 3х4 мм2 .

Расчет сечения кабеля. Ошибки
http://elektrik-sam.info/rasschet-secheniya-kabelya-oshibki/
П-18 Искусственный Интеллект (152195) 4 года назад
Что-то с чем-то неправильно скручиваете. Или "новая" часть проводки сделана с замыканием. Больший автомат ставить НЕЛЬЗЯ.
Идиотам и дебилам, а так же вредителям - можно.
Вам - нельзя.