Нормально ли, что нагревается удлинитель?
Поставил в ванную проточный водонагреватель. У него короткий провод, поэтому приходится подключать к удлинителю.
Спустя 2 минут после работы нагревателю вилка удлинителя становится раскалённой, а половина провода горячей.
Не особо разбираюсь в такой технике, но на удлинителе написано 250V, на нагревателе 220V, как я понял это та мощность, которую выдаёт удлинитель и потребляет нагреватель.
Нормально ли то, что происходит очень сильный нагрев?
И почему это вообще происходит?
Нихрена не нормально.
Допустимо, если провод чуть тепленький, максимум - как подмышка здорового человека. И то - край.
Вывод: удлинитель - гвно, на данную мощность не рассчитан.
Как вообще рассчитать мощность? Обычно на электротехнической продукции и установочных изделиях типа вилок, розеток, удлинителей и т. д. указан ТОК. Максимально допустимый ток.
Как это все рассчитывается: мощность = ток умноженный на напряжение.
Значит 1 киловатт мощности = 1000(вт) / 220 (в) = 4,54... А
вот от этого и пляши. Если у тебя водогрей имеет мощность, допустим, 3 киловатта, значит ток будет 3000/220= 13,6363 ампера.
Значит вилка и розетка должны быть минимум на 16 ампер, с толстыми штырями.
Провод удлинителя тоже имеет значение. На максимально допустимый ток влияет толщина, т. е. сечение жил.
Для тока 16А нужен провод с медными жилами сечения не менее 1,5 кв мм .
Но что-то в китайских удлинителях такое редкость. В лучшем случае попадется 0,75кв мм. А то и хуже.
Можно так же воспользоваться этой табличкой при выборе кабеля, вот, вырезал и выделил нужную часть

Проточные водонагреватели жрут такую мощность, что удилитель и обычную розетку использовать нельзя!
Им нужна отдельная розекта на отдельной линии. Причём с обязательным заземлением.
Проточник жрёт в 3 раза больше, чем вся квартира. Для него и 2,5 квадрат мало будет, а ты подсоединило китайский удлинняк.
Нет. Более того - это очень опасно. Удлинитель не рассчитан на такой ток, судя по всему. Ищите качественный.
Увеличивай сечение провода.