Вопрос к толковым электрикам
Вопрос такого рода. В квартире перегревался кабель и плавились контакты с автоматами, электрик с управляющей компании сказал, что нужно заменить кусок кабеля. Кабель заменили, но проблема стала ещё хуже, стало греть кабель за 30 +- сек. 25а автомат выбивает, поставили на 32а стало выбивать автомат 40а на площадке. этот питающий кабель ( который заменили) 1.5 кв, заменили 5 метров. Он питает всю квартиру за исключением электроплиты. Электрик так и не смог найти проблему нагрева кабеля. отключил в распредкоробке часть квартиры, кухню, ванну, туалет и 1 комнату.
Там в распредкоробках скрутки сделаны хорошо за исключением прямого контакта аллюминия с медью. При таком раскладе кабель не греется. Проблема в той части квартиры, которая отключена? Или кабель перегревается от большой нагрузки? При проверки всего к сеть был включен только телевизор
Проблема в той части квартиры, которая отключена
Электроплита - трёх фазная!"?
-вообще убрать переделать контакт меди и алюм.
-где-то в квартире в проводке отключенной проблема.
коротит зверски..
выбить 40А это очоч много. дело к пожару идет..
надо..
-осмотреть далее все коробки где отключено мож там коротит
- вспомните мож переделывали розетки патроны выключатели .и тд.
-выключить где отключено свет ..вытащить все из розеток
-взять мультиметр и с отключенного места с отключенных проводов
померить на сопротивление ..
позовите кто умеет с прибором таким работать..
или тому же электрику скажите пусть несет прибор
короче - найти че случилось пустяковая проблема.