Не срабатывает кнопка "тест" на четырехполюсном УЗО ABB F204 A-40/0,03

dimson Знаток (443), закрыт 4 года назад
К УЗО подключены две фазы и ноль, третья фаза не подключена, при нажатие на кнопку "тест" ничего не происходит хотя если если сделать ток утечки то УЗО вырубается. Это брак или должны быть подключены три фазы? Схема на рисунке.
Лучший ответ
Остальные ответы
ip Искусственный Интеллект (150734) 4 года назад
Попробуйте просто одну фазу перекинуть на пустую на данный момент клемму. Если после этого тест станет срабатывать, значит именно с этой клеммы снималось напряжение для проверки диффтрансформатора...
Если не получится, значит есть неисправности в цепях проверки (((
dimsonЗнаток (443) 4 года назад
Спасибо, разобрался, в итоге действительно тест с 5-й клемы работает.
ip Искусственный Интеллект (150734) dimson, вот и славно. Теперь можете спокойно хоть в однофазном режиме прибор использовать)))
Александр Просветленный (26520) 4 года назад
Судя по схемке на самом УЗО, как раз с последней фазы снимается ток для проверки. Сделайте как советует ip
Егорыч Мудрец (13121) 4 года назад
Трехфазное УЗО предназначено для трехфазной симметричной нагрузки, ставится только на три фазы и на рабочий ноль. Все остальные включения не эффективны. При неравномерной нагрузке по фазам будут проблемы. Вам проще поставить два Узо однофазных.
АлександрПросветленный (26520) 4 года назад
Глупость. И на одной фазе будет работать. Что значит "не эффективны"?
Егорыч Мудрец (13121) ZZZZZZZ, Неэффективны, это опыт 40 летний их применения.