Сергей Кузнецов
Оракул
(61647)
4 года назад
Так он и не будет наполняется это расширитель его задач поддерживать давление в системе отопления и при нагреве вода про одолевает давление а баке и частично в него заходит. А холодный он пото му что вода покидает в него в шар, что установлен в нем и не косается стенок, между стенками и шаром воздух, который мы накачиваем и затем контролируем
ip
Искусственный Интеллект
(151267)
4 года назад
А как он будет горячим если там нет циркуляции?
Вот у Вас в квартире есть стояк ГВС об который обжечься можно, а что и у смесителя вентили тоже раскалённые?
Или воду приходится сливать, чтобы тепленькая пошла?
))))
А ежели ещё чуть глубже копнуть, то принапольном котле устраивать закрытую систему - бессмысленная трата денег и сокращение ресурса котла (((
И это уже не ирония, а печальный факт...
Владимир Петров
Искусственный Интеллект
(331669)
4 года назад
Давление в бачке должно быть 1-1,5 бар не при холодной системе . А в отключонном от системы . Это давление воздуха в самом бачке . При нагреве теплоносителя он расширяется и излишки воды уходят в бачок . Ставится бачок на обратно в любом месте . И ещё если у вас холодная система давление 1 то если бачок работает она выше 1,5 подниматься не должна . А у вас ещё система безопасности котла срабатывает на 1,5 . 1, 5 это рабочее давление котла и срабатывать система а не должна . Они 3 бара должны держать
Val DeMaar
Просветленный
(49399)
4 года назад
не на холодной системе надо накачивать, а на слитой... пустой ..без давления
холодный он итак будет... так как он набирается один раз при запитке сисьтемы
и служит для подпитки если вдруг небольшая утечка