alexm66
Мудрец
(12846)
15 лет назад
Если имеется ввиду перепад в системе отопления здания, то он должен быть больше или равен гидравлическому сопротивлению самого протяженного циркуляционного кольца: в элеваторных системах обычно старались делать не более 0,1бар, в системах с автоматической балансировкой контуров или с малогабаритными коллекторами и лучевой разводкой обычно не менее 0,3бар - это должно быть определено гидравлическим расчетом системы отопления. Если имеется ввиду ввод теплосети в здание, то по старым нормам не менее 1,5бар (для стабильной работы элеватора) , но сейчас элеваторы фактически себя изжили и для современных насосных тепловых пунктов достаточно 0,5бар.
Вячеслав Веденин
Мыслитель
(5448)
15 лет назад
Минимальный перепад должен быть 1 бар, меньше бара уже плохо. Больше 2 тоже фигово. Падение давления на каждые 10 метров составляет 1 бар. Так что в принципе для нормального отпления хватит 3 баров на подаче, на обратке в идеале получить 1,5 бара. Так же вы не указали какая система с постоянным расходом или нет. Если нет, придется ставить частотник на насос.
Источник: Опыт эксплуатации инженерных систем
pvp
Гуру
(2558)
15 лет назад
чтобы по трубе хоть как-то и что-то двигалось, необходим хоть какой нибудь перепад или уровня или давления. Чтобы сказать точнее надо знать, что за объект и состав оборудования, в первом ответе ориентировка достаточно верная
Enhel
Ученик
(110)
8 лет назад
Подача и обратка в отоплении:
3 атмосферы пришло, а 1.5 атм ушло условный стандарт.
Но когда на улице холодно, то задвижку подачи приоткрывают, одновременно обратку приглушают.
Аналогично в обратном порядке крутят при оттепели. Таким образом разница между подачей и обраткой подгоняется.
В теплоцентре стоят манометры и термометры и задвижки именно для ручной подгонки оптимальной температуры в помещениях; ориентир самый высокий этаж здания, ибо его прогреть проблематичней. Иногда это не удаётся, и тогда поэтому подачу пускают сразу на высший этаж, а обратку к первому этажу чтобы хоть как-то добиться баланса на стояке. И ещё в зданиях до 22этажей на подачу может прийти и 5 атмосфер, а уйти условно 3 атм. Всё зависит от высоты застройки домов. Но вот к примеру среди 22ух этажек в районе есть детсад в 2этажа. Вот там в защиту на подачу ставят шайбу иначе бойпас уменьшающий диаметр + ресивер с клапаном. Обвязку эту называют защитой от превышенного давления. Чугунные батареи вообще любое давление держали, но сейчас из-за тонкостенных радиаторов и полипропиленовых пластиковых труб требования к тепловым центрам повысились. Итог: разница давления в разных районах подгоняется методом поиска индивидуальных пропорций. Учитывается климатическая зона, высота зданий, диаметр стояков, и утеплённость стен обогреваемого обьекта. Так-что пропорции могут быть разные и нормальными: 3:1 4:2 4:3 и т. д.