Нужна помощь, возник спор с электриком

Доброго времени суток! Возник такой спор! Вот такие вводные, щит электрический, в нем автоматы 16А на розеточную группу кабель 2,5мм, и 16А на световую группу кабель 1,5мм, вводной автомат 40А кабель сечением 4мм! Соответственно перемычки от вводного кабеля к автоматом потребителя тоже должен быть 4мм! Это вижу я так! А электрик кинул перемычки 2,5мм, говорит типо согласно ПУЭ, но логически подумать, 2,5мм+1,5мм будет 4мм сечение, соответсвенно не менее 4мм сечения на перемычки верно? Кто прав подскажите! Про ампераж всё понятно, сколько потребителей столько и ампер!

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Электрик прав! До вводного автомата - 4 мм. кв, после 2,5 и 1,5, всё правильно! Перемычки же должны идти не от вводного кабеля, а от выводных контактов вводного автомата! Потребители возьмут столько, на сколько они рассчитаны!

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

С таким электриком не нужно спорить! Его надо гнать в три шеи !

С вводного АВ до счётчика и далее до АВ линий, кабель 4 мм. кв.
На линию освещения кабель максимум 1,5мм. кв и АВ максимум 10 А.