перед, УЗО скорее всего не расчитано на 380В.
Общее-после вводного автомата. РН на группы-после автоматов, ДИФ-ов, УЗО. По факту РН является "выключателем"нагрузки по напряжению и не зависит на работу автоматов, ДИФов и УЗО.. УЗО и ДИФ срабатывают по току, автоматы срабатывают на КЗ или по мощности.
Есть РН которые вставляются в розетку, а в него уже потребитель. Например холодильник и время включения после выравнивания напряжения, выставляется не менее 5 минут, когда для других потребителей, такая задержка ни к чему.