Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Отопление, Газовые котлы, частные дом

Отдел экономики Ученик (138), на голосовании 3 года назад
Подскажите газовый котел Ferrolli F20 при выставлении температуры на котле ниже 57 градусов, не поджигается горелка, и показывает ошибку F05 (ошибка дымохода) в чем может быть причина? (дымоход без наледи)
Голосование за лучший ответ
weterok Мыслитель (6200) 3 года назад
может датчики барахлят
Мая Плеханова Мастер (2239) 3 года назад
У нас действительно дымоход был забит и была плохая тяга. Когда принудительно закоротили перемычкой датчики тяги, котёл работал, но слегка пахло угаром. Прочистили дымоход и датчики тяги не блокируют работу котла, запаха угара нет - всё ок. (частный сектор)
У Света Просветленный (25385) 3 года назад
Код ошибки F05: Неудовлетворительная тяга. В целях устойчивой и надёжной работы газового агрегата рекомендуется создать тягу для отвода отработавших газов, чтобы они не попали в помещение. За выводом дыма следит электроника, и если появляются какие-либо проблемы, сработает датчик по тяге, и агрегат прекратит работать. Вероятные причины, влияющие на отсутствие тяги: недостаточный диаметр дымохода неправильный монтаж, загрязнение, лед на стенках. Сокращение размеров дымоходного канала служит фактором снижения тяги. Длина трубы дымохода превышена.
Рекомендуется внимательно проработать руководство по монтажу котла и следовать всем необходимым требованиям. Слишком длинный прямовытянутый участок трубы дымохода часто вызывает отсутствие тяги. Прессостат-датчик тяги сломан - Когда во входной трубке создается разряжение, то будет слышен негромкий щелчок. Нарушился контакт прессостата и платой управления, конденсат в трубках, а также некорректное подсоединение трубок к прессостату. Имеются проблемы при работе вентилятора - Крыльчатка вентилятора засорена. На валу вентилятора отсутствует смазка, соответственно он не вырабатывать необходимые обороты. Нет контакта между вентилятором и платой управления.
Ручной дракон Оракул (67978) 3 года назад
Проверь прессостат. Бывает слетел или лопнул шланг. Нужно снять шланги и убедиться в целости. Именно снять и глазами внимательно (!) осмотреть