Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Зачем нужен коллектор обратки в отоплении?

Иван Ларин Ученик (37), закрыт 4 года назад
Лучевая система, есть подающий коллектор с расходомерами (тут всё понятно, сколько открыли, столько в трубу побежало), но зачем нужен коллектор обратки? Т. е. зачем там клапана? Ведь регулировка идёт подающим коллектором, а если его закрыть, то вода из закрытой даже с одной стороны трубы всё равно никуда не денется
Лучший ответ
Дядька из Будущего... Искусственный Интеллект (296932) 4 года назад
Некорректно вопрос поставлен... Зачем нужен - не коллектор, а клапана на нем...
Сам коллектор - без него никак.. иначе трубы не собрать в одну цепь.. А клапана на нем нужны лишь когда различным контурам требуется различная плавающая регулировка.. Расходомером не регулируют, а балансируют систему один раз при запуске.. Остальную регулировку (текущую) производят именно клапанами вручную или установив на низ сервоприводы..
Да, кто-то скажет, что регулировать можно и кранами на самом радиаторе..
Всё так.. А суть в том, что данные коллекторы вообще не предназначены для радиаторного отопления.. только для напольного..
Для радиаторного, если уж хочется делать лучевую разводку, используют обычные коллекторы, без клапанов и расходомеров..
Иван ЛаринУченик (37) 4 года назад
Работал на объекте, микрорайон целый построили с радиаторами в квартирах на коллекторах с клапанами, правда без расходомеров
За объяснение расходомеров спасибо, я думал их жильцы дома сами крутят, когда хотят в какой-то комнате "по-теплее" сделать
Остальные ответы
ЕвГений Косперский Искусственный Интеллект (245550) 4 года назад
коллектор будет из вас долги вышибать, когда вы оплату за отопление просрочите
Надежда Мир Оракул (64898) 4 года назад
в помещении до 300 кв метров вообще эта хрень не нужна! Обычная Ленинградка справится без каких либо переходников
Val DeMaar Просветленный (49414) 4 года назад
выставляешь на подающщем одинаково.. барашком
а на обратке можешь регулировать-так чтобы никто не трогал-шестигранником
ip Искусственный Интеллект (151653) 4 года назад
Вы задаёте вопрос чтобы разобраться?
Тогда придётся читать про гидравлическую балансировку двухтрубных систем и тепловую регулировку оных после балансировки.
Про ленинградку однотрубную выше уже намекнули.
Можете тоже почитать, если хотите систему без балансировки. Там всё большое кольцо является одним коллектором и второй уже никак не нужен)))
Ручной дракон Оракул (68841) 4 года назад
Всякое решение должно подкрепляться разумностью. Но чаще это следствие принятых приоритетных решений. Например, решили делать двутрубную систему (не обсуждаю почему), и всё - вы заложники приобретения многих элементов. Вы не можете от них отказаться потому что это ухудшает работоспособность.
Коллекторы в первую очередь, это отключающие устройства. И эти запорные элементы превращают в регуляторы, что в свою очередь требует алгоритмов автоматизации (клапаны, сервоприводы, контроллеры).
Вот тут бы вернуться к началу, к разумности, но, нет - мы слишком далеко зашли уже.
Особенно обидно, когда сосед живёт в более простой и дешёвой системе отопления, платит вдвое меньше и не испытывает проблем с регулировкой, потому что она сама собой происходит, без автоматики. Физика-с..!
Cтарец Искусственный Интеллект (184970) 4 года назад
Прежде всего коллектор должен обеспечивать суммарный расход воды со всех точек отопления ЛУЧЕВОЙ системы.
А уже потом монтажные элементы системы.
Так как система находится ПОД ДАВЛЕНИЕМ и должна быт РЕМОНТНО ПРИГОДНОЙ на каждом участке системы ОТДЕЛЬНО и, чтобы не сбрасывать из всей системы давление целиком, а лишь на отдельных участках, что приводит к экономии по теплоносителю и меньшему количеству залива НЕ ПОДГОТОВЛЕННОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ в систему на ОБРАТКЕ ставятся ЗАПОРНЫЕ клапана на каждой отвод к радиаторам.

Для лениградцев.
Ленинградка эффективно работает только на БЕЗОСТАНВОЧНЫХ системах отопления с ТВЁРДОТОПЛИВНЫМИ котлами. Математическое обоснование приводить не стану.