Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Наука
+2

В электросети защитный автомат с завышенным номиналом можно ставить?

Если провод 1,5 квадрата, то обычный номинал автомата 10А, а если поставить 25А или выше или провод 2,5 квадрата, а вместо автомата 16А поставить 25А, он сработает при перегрузке?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Сработает когда уже гореть нечему будет

Аватар пользователя
Профи

16 А на 1,5
25 А на 2,5

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

там кроме срабатывания при КЗ есть еще тепловая часть, которая срабатывает при больших токах нагрузки, в вашем варианте может возникнуть пожароопасная ситуация. Если вы понимаете что вы делаете и с какой целью ставьте. Обычно грубо считают 10 ампер на квадрат по меди.

Аватар пользователя
Ученик

Конечно можно ставить такой вот пакетник. Мы ещзе в системе электроснабжения применили [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] Лотки перфорированные замковые ЛПМЗ металлические, они помогают защитить всю стему, монтируются быстро и легко. Можно еще пройти консультацию по использованию на сайте с менеджером. Отзывы у фирмы хорошие.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

У автоматов есть времятоковая характеристика с небольшой задержкой и они при не очень большом превышении номинала еще долго будут работать и не отключаться,
тогда как у тебя проводка в доме, если ты выбрал завышенный номинал, уже начнет вовсю таять от нагрева.

Для 1,5 квадрата абсолютно безопасно будет 10А, 16А уже чуть перебор.
Для 2,5 квадрата нужен автомат 20А. 25 уже перебор: если автомат окажется "туговатым" , или расположен в холодном месте, а кабель с заниженным сечением (низкокачественный) , то уже кабель начнет сильно нагреваться, а автомат может и не сработать.

Вот, я выделил тебе часть таблицы, ориентируйся по ней. На практике она оказалась самой верной. Ибо было дело, что хреновый ТУ-шный кабель 2,5 кв. мм начинал греться даже при автомате 16А, клещи показали нагрузку 19-20А, и автомат не отключался. Если б был такой же тупой автомат на 25А, кабель бы уже при хорошей нагрузке мог и бабахнуть.