Проточный водонагреватель на 5.5 квт
Можно ли подключить проточный водонагреватель на 5.5 квт к розетке в ванной для стиральной машины? водонагреватель на 3.5 квт работает нормально (плохо греет воду) розетка и провод выдерживают. А выдержит ли на 5.5 квт?
для того чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать сечение и материал проводки, а так же фото розетки. Могу сказать сразу, что 25 ампер выдержит только специальная розетка, обычно розетки до 16А (3,5 кВт)
Нельзя. Нужно делать отдельный ввод от щитка проводом сечением не менее 4 кв. мм, и ставить специальную розетку (либо подключать вообще напрямую, без розетки).
Обычный провод 2,5 кв. мм и 16-амперная розетка на такую мощность не рассчитана.
Вы же не знаете какая проводка.
Один чайник 2,2 квт + эл. плитка 1,5 квт. Ещё выдержит.
5,5 квт под вопросом. А автоматы какие?
Много вопросов. Вывод? Не рискуйте.
Нет? Меняйте проводку и автоматы.
Нет, не можно !
Данный тип приборов подключается к отдельной линии! Кабель 3х4 мм. кв. + Диф-автомат 25А.
Пожар так устроите . Отдельную проводку от щитка делать .