(584597)
3 года назад
1,5 мм² 2 киловатта конечно потянет. Вопрос в длине кабеля. Если там накручено более 30 метров – очень плохо. И для срабатывания защиты и для самих электроприборов. Да плюс скрутки-соединения всякие...
Лето переживёшь. Но надо думать о чем то более серьёзном..
ЕгорУченик (17)
3 года назад
Всего кабеля было потрачено на 50 метров. Я проводку провел соединением wago оригинальные из Германии. Думать о чем-то серьёзным, например что?
Сигизмунд Сигизмундович
Искусственный Интеллект
(159872)
3 года назад
смотря что будет работать на этих проводах, потом чуть что быдешь снова археологом работать
ЕгорУченик (17)
3 года назад
Я так написал что будет работать на проводах, буду покупать электропилу макита, мощность 1800вт, это где-то 8А. и электрокосу, ещё не выбрал. Я вот волнуюсь никаких проблем не будет с проводкой? Большинства проводки на 1,5мм а где не хватило длины кабеля 2,5 сечение
Dmitry
Искусственный Интеллект
(632503)
3 года назад
Если не будете включать всё это одновременно, то полторашка потянет без проблем.
Соединять провода разного сечения можно, но в вашем случае смысла в этом нет. Нагрузочная способность всей такой линии будет равна нагрузочной способности самого тонкого провода.
ЕгорУченик (17)
3 года назад
Спасибо. Мне какой лучше автомат поставить? На 10А? Или какой лучше? Что большинства кабеля это 1,5, а где не хватило 2,5 сечение, его там немного. Макита электропила на 1800вт это где-то на 8А, значит 2А ещё в запасе будет. Я знаю, что все одновременно не включать. Что и так рассчитывал по одному прибору включать. То проводка и тд не будет гретиться и проблем не будет?
DmitryИскусственный Интеллект (632503)
3 года назад
10 А ставьте.
При токе 16 А полторашка уже конкретно горячая, не нужно такой ток через неё гонять. При 10 А - едва заметный нагрев, на пределе чувствительности руки.
А.УМАРОВ
Оракул
(73441)
3 года назад
Если длина кабеля от автомата до розетки небольшая (меньше 35 м), то смело можете ставить автомат на 16А, что соответствует около 3.5 кВт (1.5 мм2 меди пропускает длительно 19А)
ЕгорУченик (17)
3 года назад
Какой-то бред... я читал интернете это старая таблица.
Сечение 1,5 это автомат на 10А
Сечение 2,5мм это 16А
А 4,0мм это 25А.
Что опять споры о сечение кабеля, какой автомат выбрать..
Больше всего проводка планировалась на освещение. Но как скоро будем покупать электропилу и электрокосу около от 350вт до 1,2кВт. Электропилу макита 1800вт это где-то на 8А. Значит выдержит?... Или как мне сделать? Большинство проводки 1,5 сечение, под землёй закопано, в ПНД трубе. А там где не хватило длины кабеля 2,5 провел, вот сейчас ужасную ошибку сделал.. Не знаю что делать..