Какой автомат выбрать и сечение кабеля для подключения индукционной варочной панели?
Мощность панели 7.35 кВт. В квартире приутсвует трехфазное подключение 380V. Я почитал в интернете что если подключать в три фазы то можно использовать провод сеченем 2.5 мм кв, а если к одной фазой то нужен кабель сечением 10 мм кв. Пишут что нагрузка распреедляется на три жилы и поэтому с трехфазным подключением можно использовать 2.5 мм кв. Это правда? И какой мощности нужно ставить автомат и кабель какого сечения лучше взять при подключении панели мощностью 7.35 кВт к трехфазной сети?
Если панель питается от трех фаз, то да, но, лучше взять 4мм2, Если панель от 220работает, то провод бери 6мм2.
Надо было модель варочной панели выложить. А так по ПУЭ, Таблица 1.3.4. позволяет подключать медный проводник 2,5 мм2 при трехфазном на 380 В, т. к. ток 19 А. Если на 220 В, тогда нужен медный проводник 4 мм2, т. к. ток 34 А.
Судя по вопросу, фото желательно скинь варочной панели гнезда подключения, по вопросу не понятно -варочная панель на одной фазе работает или на трёх
Автомат 32А, кабель КГ5Х4.
,,В квартире присутсвует трехфазное подключение 380V.,, -вряд ли. У тебя счетчик трехфазный?