Какой автомат выбрать и сечение кабеля для подключения индукционной варочной панели?

Мощность панели 7.35 кВт. В квартире приутсвует трехфазное подключение 380V. Я почитал в интернете что если подключать в три фазы то можно использовать провод сеченем 2.5 мм кв, а если к одной фазой то нужен кабель сечением 10 мм кв. Пишут что нагрузка распреедляется на три жилы и поэтому с трехфазным подключением можно использовать 2.5 мм кв. Это правда? И какой мощности нужно ставить автомат и кабель какого сечения лучше взять при подключении панели мощностью 7.35 кВт к трехфазной сети?

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Просветленный

Если панель питается от трех фаз, то да, но, лучше взять 4мм2, Если панель от 220работает, то провод бери 6мм2.

Аватар пользователя
Оракул

Надо было модель варочной панели выложить. А так по ПУЭ, Таблица 1.3.4. позволяет подключать медный проводник 2,5 мм2 при трехфазном на 380 В, т. к. ток 19 А. Если на 220 В, тогда нужен медный проводник 4 мм2, т. к. ток 34 А.

Аватар пользователя
Мыслитель

Судя по вопросу, фото желательно скинь варочной панели гнезда подключения, по вопросу не понятно -варочная панель на одной фазе работает или на трёх

Аватар пользователя

Автомат 32А, кабель КГ5Х4.

Аватар пользователя
Оракул

,,В квартире присутсвует трехфазное подключение 380V.,, -вряд ли. У тебя счетчик трехфазный?