Top.Mail.Ru
Ответы

Иза чего моргает свет иза включении электроприборов?

В деревне в доме стоит отдельная группа на автоматы, на розетки, с заземлением. Почему когда в доме включаем электрочайник слабо светит светодиодные лампочки, когда разогрелась электрочайник, свет на люстре как обычно светит (ярко) почему?
https://youtu.be/T2LTO-OjqOI

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

сеть не тянет, или сечение проводов мало.

Аватар пользователя
Просветленный

ждите следующей прямой линии с президентом. а пока можно отписдить электрика, и спокойно дожидаться линии за казённый счёт

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Просадки напряжения из-за высокого сопротивления линии питания.
Даешь большую нагрузку (ток) , и из-за сопротивления проводов напряжение падает.

А сопротивление высокое из-за большой протяженности линий.

Вечная проблема в деревнях и в дачных поселках: от ближайшей подстанции до домов порой километры воздушных линий. Там и происходят потери и просадки.

В городах такой проблемы нет так как в каждом дворе практически стоит своя подстанция (трансформаторная "будка" ) , от которой в дома заходят толстые силовые кабели под землей.

Ну а здесь - длинные воздушные линии.

Попробуй мультиметром измерить напряжение непосредственно на вводе, то есть на самом входе питания в щитке.

Если оно точно так же садится при включении мощной нагрузки - значит в домашней проводке все в полном порядке и просадки происходят именно на воздушной линии (по столбам которая) от вашего дома до подстанции.

Сделать с этим ничего нельзя по сути.

Если просадки достигают критических значений, то есть 190в и ниже, и есть техника, которая при таком напряжении плохо работает (холодильник не запускается, насос не раскручивается и т. д.) - то на эту группу капризных потребителей можно поставить стабилизатор. На остальную электронику и лампочки стабилизатор не нужен.

Будет излишняя стоимость только.

кстати:

почему при запуске холодильника или мотора свет моргает и возвращается обратно на яркий режим: холодильник жрет такой большой ток только при запуске компрессора, а когда выходит на рабочий режим (мотор раскрутился) ток снижается до небольшого.

почему некоторые лампы сильно тухнут при просадке питания: такое качество лампы, у нормальных дорогих светодиодных ламп есть драйвер (стабилизатор тока) , который стабилизирует ток через светодиоды и яркость остается стабильной. В дешевых лампах нет драйвера, либо стоит емкостной балласт, либо какая-то плюшевая схемка, которая нихрена не стабилизирует и у таких лампочек яркость скачет очень заметно при любых колебаниях напряжения в сети.

как-то так. Надеюсь длинный текст осилил)

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

На столбах сопли слабые контакты, пока сварится точка контакта, света нет, потом опять окисляется и процесс повторяется, пока провод не отгорит весь....

Аватар пользователя
Просветленный

Контакт где то горит.