Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Какая мощность тока в железнодорожной контактной сети?

nikitosn252 Гуру (2533), закрыт 3 года назад
25-27кВ это понятно, а ампераж там какой? Точно наверное и не будет, но примерно хоть известно вообще? Я никакой инфы в интернете не могу найти по этому поводу...
Лучший ответ
Igor Tart Оракул (90210) 3 года назад
Сложный вопрос.
Например, электровоз ВЛ80С жрёт порядка 8,6..9,6МВт при уже известном напряжении в сети переменного тока в 27,5кВ.
В секторе может находиться одновременно таких машин порядка двух штук, так как подстанции идут на расстоянии ближе к 25км друг за другом.
Соответственно измерять мощность нужно в одном секторе энергоподачи.
Я полагаю 25МВт будет достаточно или ток 900А.
Остальные ответы
Saint II Оракул (92982) 3 года назад
измеряется в кА, например мощность двигателей ласточки - 320-360 кВт, вот и считай
Гексанитрогексаазаизовюрцитан Оракул (72877) 3 года назад
Тысячи ампер. Пиковый и до десятков может доходить.
Богдан Плечков Ученик (172) 3 года назад
там вроде пульсация идёт 12 вольтовая их 12 вольт можно посчитать ампераж
Безпилотный модуль™ Искусственный Интеллект (168309) 3 года назад
Электровоз мощностью 6000 кВт на постоянном токе потребляет из контактной сети ток 2000 А, а на переменном лишь 300 А
nikitosn252Гуру (2533) 3 года назад
Так на переменном и вольтаж выше то понятно, но если электровозов сотни ходит, то какой ампераж там нужен...
Никита Оводнев, сотни не на одном участке.
Galina Gankova Мастер (1528) 3 года назад
Электровоз мощностью 6000 кВт на постоянном токе потребляет из контактной сети ток 2000 А, а на переменном лишь 300 А. Поэтому контактная сеть постоянного тока тяжелёя, имеет большое число проводов.
Сергей Искусственный Интеллект (296956) 3 года назад
Электровоз - это такая подстанция на колесах.
Грузовой электровоз может иметь мощность, измеряемую МЕГАВАТТАМИ ( 1 МВт = 1 млн. ватт)

Вот и считай.

Токи там (на этих линиях) измеряются в килоамперах.

Не горит это все к херам благодаря тому, что все это движется, и запитаны линии не с одного конца на всем протяжении.
И провода-то только издали кажутся тонкими. На самом деле это здоровенные пруты достаточно большого сечения.

вот тебе ТТХ одного из самых известных электровозов. Посчитай, какой ток он жрет.
. Ток = мощность/напряжение.

8х800 кВт = 6400кВт
/27кВ = 237 с небольшим ампер
будет ток на этом участке сети, где проходит поезд.
Соколов Роман Оракул (68249) 3 года назад
Сила тока зависит от сопротивления нагрузки. Её невозможно установить "по заводским параметрам".
H-p AПросветленный (47009) 3 года назад
Однако у любого источника есть максимальная сила тока, номинальная и пиковая при КЗ.
nikitosn252 Гуру (2533) Highest-precision Army, Я это и пытаюсь примерно узнать, у любых блоков питания есть максимальный ток на выходе, 5в 1а, 5в 2.4 А и т. к., тут тоже явно есть максимальный ток
Destino Искусственный Интеллект (332176) 3 года назад
Сколько потребляет локомотив - такой и "ампераж"... Вот есть локомотив мощностью 5000 кВт. Делим кВт на кВ получаем амперы... При номинальной нагрузке около 200 ампер получается... Если на линии несколько локомотивов, то с подсчётом токов сложнее, ведь они могут как разгоняться так и тормозить, отдавая ток в сеть...
Dmitry Искусственный Интеллект (617423) 3 года назад
"Ампераж", блин.
Ампераж тока, дюймаж экрана, гигабайтаж флэшки, лошадинаж двигателя, часаж ожидания, сантиметраж пениса, градусаж пива...
Мореход Искусственный Интеллект (609595) 3 года назад
Сколько поездов на линии, такое и потребление. Если поезда нет то и тока нет
Иван Непомнящий Искусственный Интеллект (219346) 3 года назад
"Варианты самой контактной подвески на перегонах и главных путях на постоянном токе ограничены (по условиям токосъема) двумя контактными проводами сечением не менее 100 мм2 и несущим тросом М-120 или М-95, а на переменном токе — одним контактным проводом сечением 100 мм2 и одним биметаллическим или в последнее время медным несущим тросом."
Вот и считай, если сечение 100 мм2, паралельно идут провода подпитки, но через допустимый ток для 100 мм2 не перепрыгнешь. На тяжёлых, для трогания и разгона, станциях одновременно касаются токоприёмника два, иногда и три, контактных провода