Выбивает пробки при подключении дополнительного электроприбора
Въехал в съёмную квартиру, оборудования у меня довольно много (в силу профессии), которое питается от сети и все необходимое, при подключении дополнительного электроприбора начанает выбивать свет, свет гаснет во всей квартире. Как я понял все 6 розеток в комнате идут от одной и происходит перегрузка. Поскольку квартира не моя заменить проводку и сделать нормальные розетки я никак не могу. В интернете искал способы как решить проблему с перегрузкой и наткнулся на информацию о том, что можно заменить предохранитель на щитке на ампераж мощнее. Мне интересно действительно ли это поможет или может есть ещё какие-нибудь варианты, я не силен в вопросах электрики, может бесперебойник или стабилизатор. В общем, что я могу сделать в данной ситуации как квартирант и при этом не спалить проводку.
ДополненВ общем первоначальной задачей является поговорить с хозяином и пригласить электрика. Все очень сложно и не понятно, а считать каждый прибор, чтобы недопускать перегрузок слишком утомительно. Спасибо за советы.
Посмотрел предохранитель на автомате стоит на 25 ампер
Запомни главное правило: нельзя ни в коем случае без расчетов просто так ставить предохранители или автоматы на больший номинал, чем было раньше!
Просто так от балды поставить на ток побольше - нельзя! Автоматы - это защита проводки от перегрузки. Номинал автомата выбирается строго с учетом сечения жил проводки. Автомат или предохранитель должен сработать до того, как проводка начнет сильно нагреваться. А если просто от балды поставить автомат помощнее, чем положено, то вместо него сработает твоя проводка, как запал.
Если проводка старая алюминиевая, 2,5кв мм в сечении (подавляющее большинство советского жилфонда) - автомат должен быть не более 16А.
Если проводка медная - 16-20А, но не более.
Вообще, посчитай мощность всех своих потребляемых приборов и сравни с номиналом автомата:
так как мощность - это ток умноженный на напряжение, то ток потребления будет мощность (ватты) делить на 220.
То есть автомат 16А с проводкой алюминиевой выдерживают максимум 3,5 киловатт нагрузки в сумме.
Ни бесперебойники, ни стабилизаторы не решат проблемы, если проблема именно в недостаточной пропускной способности проводки.
возможно при замене предохранителя сгорит проводка в стенах
Вопрос задаешь а мощность потребителей скрываешь
начнем с того, что, нужно сказать при каких подключениях выбивает пробки (нужно конкретно их перечислить), далее уже можно понять "в какую степь двигаться".. на электричестве без расчетов нельзя вот так ставить завышенные предохранители и любые другие завышенные защитные устройства (иначе защита не сработает и провода расплавятся и т. п.), сначала нужно определить итоговую нагрузку и только потом вставить в цепь соответствующую коммуникацию
Смотришь сечение проводки, по таблицам в инете, определяешь допустимый ток, исходя из тока, смотришь можно ли воткнуть автомат помошнее, если сечение провода не позволяет, то умерь аппетиты