Голосование за лучший ответ
Loony
Искусственный Интеллект
(716258)
3 года назад
Зависит от того, что подключено. Активная нагрузка (лампочки накаливания, обогреватели и прочее подобное) будут потреблять больше. Причём, зависимость будет не прямо пропорциональная, а квадратичная.
А вот, например, системный блок или монитор, практически, потребление не увеличат.
Илья
Высший разум
(378558)
3 года назад
Закон Ома работает только в пределах отдельно взятого резистора. Если у Вас кроме чайника ничего нет - то да, мощность повысится, но и кипятиться вода будет быстрее, потому то на то и выйдет - счетчик меряет не мощность, а потреблённую ЭНЕРГИЮ. Более сложные приборы потребляют постоянную МОЩНОСТЬ, независимо от напряжения. Или Ваш телевизор при повышении напряжения громче орать начинает, а комп грузиться начинает быстрее?)))
И - да. 240 В никакое не повышенное, а в пределах нормы. У нас стандартным является напряжение 230 В, а с учетом допустимых отклонений 240 - тоже в пределах нормы. И электроника любит именно от ПОНИЖЕННОГО напряжения, так как P=UI, и при понижении U повышается I - ток.
Sargis
Оракул
(82198)
3 года назад
От 240в нагрузка будет потреблЯть больше (например, лампочки накаливания), а вот нагреватели с автоматическим отключением от температуры - в конечном итоге, нет.
-_-
Искусственный Интеллект
(211882)
3 года назад
Активная нагрузка такая как чайники и обогреватели будут потреблять больше, больше пиковый ток на холодную, и еще, больше вероятность пробоя изоляции а это уже касается всех приборов, а это не очень хорошо.
Сергей
Искусственный Интеллект
(296957)
3 года назад
Закон ома можно применять только к простой активной нагрузке типа ламп накаливания, электрических обогревателей, плиток и чайников.
Во всей другой технике электронной импульсные блоки питания, и у них все иначе: они потребляют именно МОЩНОСТЬ, необходимую для преобразования питания. При подаче на них большего напряжения, они автоматически стабилизируются и начинают потреблять меньший ток. Потребляемая МОЩНОСТЬ при этом не меняется.
И еще, не забывай, что если при более высоком напряжении будет больший расход мощности, то и твои электроприборы (нагреватели, лампочки и т. д.) будут работать на более высокой мощности,
то есть счетчик не будет просто так мотать больше, эти лишние ватты будут реально работать: плитка, микроволновка, печка и чайник будут мощнее греть, а лампочки ярче светиться (даже с большим КПД)
Так что, извини, но здесь ты промахнулся с теорией заговора.
Да, P = U*I, да, если одно из них увеличить - вырастет и мощность.
Но это мощность, которая уходит В НАГРУЗКУ, они мимо тебя не пройдут, ты их потребишь в итоге. Счетчик считает то, что ты потребил, лишнего мотать не будет.
Вот допустим вода, у тебя счетчик. Водоканал прибавил напор, и у тебя вода из крана побежала быстрее и сильнее.
Раньше счетчик, допустим, мотал 30 литров в минуту, теперь 50 . Ты будешь говорить о том, что водоканал специально прибавил напор, чтоб счетчик быстрее мотал?
Вообще, у нас давно номинал напряжения сети не 220, а 230 вольт, и эти 240 твои в допустимые отклонения вписываются.
Кроме того, большинству техники от чуть повышенного напряжения легче работается, чем от пониженного.
Двигатели, насосы, компрессоры легче запускаются,
в импульсных блоках питания меньше греются силовые ключи, так как требуется меньший ток (меньше скважность) и так далее.
При пиковых нагрузках на сети у тебя напряжение опустится до нормы, а не будет заниженным.
Тебе не придется зимними холодными вечерами сидеть у полу-холодного обогревателя и полчаса ждать закипания чайника или разогрева еды, из-за пониженного напряжения в сети.
А так же не придется ломать голову и рвать на попе волосы, каждый раз думая, не заклинил ли компрессор твоего дорогого холодильника или насос из-за заниженного напряжения.
ицхак гительман
Ученик
(107)
2 года назад
Самая мощная организация в мире - это дебилы. У них везде свои люди и на этом сайте тоже. При повышении напряжения на 20 вольт , при потреблённой эл. энергии 100 киловатт. час, переплата будет около 50 рублей.