Расположение электрического щита согласно стандартам ГОСТ, ПУЭ, СНип

Можно ли установить электрический распределительный щит под лестницей в ресторане (кафе)? Стандартам не противоречит?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

СП 1.13130.2020
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Эвакуационные пути и выходы
4.4.9 ...
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Можно

Аватар пользователя
Просветленный

4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.

Аватар пользователя
Просветленный

Главное - обеспечить недоступность для посторонних лиц и быстрый и удобный доступ для обслуживающего персонала.