Обвязка котла отопления в частном доме

иван Профи (749), на голосовании 3 года назад
Стоит Зота дымок аотв18 котел площадь отопления 35кв три стальных радиатора. Выходное 1"1/2 с переходником на 1/2 достаточно ли будет 25-го ППР для подключения трёх радиаторов!?
Голосование за лучший ответ
ip Искусственный Интеллект (151664) 3 года назад
Смотря что хотите получить в итоге.
Если нужно безнасосное отопление, то под потолком по периметру проводите сталь ДУ40-50, а от неё опускайте к каждому радиатору любую трубу с сечением 3/4’’. Можно и Д25, тогда будет шанс на ЕЦ.
А если с насосом хотите пользоваться, то даже не представляю, какой маленький насосик надо выбрать для такой системы)))
Если найдёте 25-30, может свистеть и не будет, но магистраль лучше сделать хотя бы сечением в дюйм или Д32. А то рискуете постоянным шумом.
Если продумали уже хотелки, озвучьте, можно будет уточнить…
Удачи.
иванПрофи (749) 3 года назад
нет. там соотвественно в системе все будет стоять и расш. бак на 20 л и группа безопасности и циркул. насос. просто изначально сгоны тройники переходники на вход -выход были уже на пол дюйма... вот и думаю достаточно ли этого с учетом что по факту система не большая. по залу в 25 кв.. 2 батареи метровые и 1 пол метра.
ip Искусственный Интеллект (151664) иван, надеюсь, метровые батареи из чугуна? Или там регистры? Просто новомодные клистирные трубки такой длинны обычно не прогреваются ((( И ещё. Как только поставите закрытый расширитель, сразу сократите ресурс всей системы. Закон Генри отменить проблематично))) Рисуйте схему, представить что и как у Вас там будет скомпоновано зело проблематично, однако…
иванПрофи (749) 3 года назад
На скорую руку... ????????
ip Искусственный Интеллект (151664) иван, стальная штамповка + зарытый РБ = самый хреновый, капризный и малоресурсный вариант отопления ((( Боюсь, что за такими раскладами не ко мне, уж увольте!
Алексей Искусственный Интеллект (610141) 3 года назад
Какой на переходник на 1/2??? Взлететь хотите?
Вам же написали, подача и обратка 1 и 1/4"", сход на радиатор 3/4".

Что бы использовать сечения 1/2" этот дымок надо минимум подключить на термогидроразделитель литров 200, а уж с термогидроразделителя снимать на ветви радиаторов сечением 1/2",да и то, систему белать закрытой, с принудительной циркуляцией
иванПрофи (749) 3 года назад
ну уж какой был... и то эта ездучая гайка 600р блин.. ну у меня система и будет закрытая (гидробак ц. насос. группа б.)
Алексей Искусственный Интеллект (610141) Все, что на угле или дровах с такими занижениями сечения подачи будет кипеть у тебя при каждом удачном куске угля или сухом полене. Шутка ли, 18ю кВт - ми грузить всего три батареи на 35 кв м. Такому крупному котлу для такой скромной системы нужен либо термогидроразделитель или термоаккумулятор. А уж с них запитывать батареи, теплые полы, косвенный бойлер и подобное.
П-18 Искусственный Интеллект (152106) 3 года назад
Чел... Хоть тресни, хоть лопни, хоть переставай есть - но ПЕРЕДЕЛЫВАЙ.
От выхода котла (подачи) ставь ТОЛСТУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ трубу, (такую-же, как и у котла, или больше), вертикально вверх, и веди её до аварийного клапана сброса давления, !!БОЛЬШОГО !!!сечения; выходящего на улицу, где никого не убьёт\обварит при аварии. Можешь старательно эту трубу утеплить. И ТОЛЬКО оттуда, сверху, уже делай разводку на батареи. Хоть и своими тоненькими трубочками.
Скажи, что будет, когда ты забросишь топливо, оно разгорится, а лепездричество вдруг вырубят? Ты или на работе, или спишь, или занят. Циркуляции нет, котёл горит... Чо дальше? А дальше при твоих тоненьких трубочках котёл вскипает, и сильно. И эта масса пара струячит... в железнолистовые батареи... Которые дуются, лопаются и поливают паром и кипятком домашних... А НЕ ДАЙ БОГ кто-то решит котёл водой протушить ...всё тупо рванёт... И клапан не спасёт...
Для аварийной остановки котла можно применять ТОЛЬКО 3 способа : 1) !!!СУХОЙ!!! песок, минимум 4 ведра 2) Углекислотный огнетушитель 3) Порошковый огнетушитель.
Но... если надо, что бы котёл работал ДОЛГО - после применения огнетушителей котёл (топке, поддувало, выход котла в дымоход) надо промывать водой, можно со щёткой. Иначе после такой остановки котла он быстро проржавеет со стороны топки.
Песок, прожаренный на противне, охлаждённый, выгодно упаковывать по 0,5 кг, в полиэтиленовые пакеты из ТОЛСТОЙ плёнки, и запаивать. И если что - быстро забрасывать поверх топлива, толстым слоем. Но... при этом обязательно надо открыть окно \ форточку, так как угар от углей \ тлеющего пойдёт в дом. А он действует незаметно, но пожизненно (даже если выживете).
Для твердотопливного отопления делать фигню из трубочек - НЕПРАВИЛЬНОЕ решение. А при такой избыточной мощности котла - сверхопасное.
Правильное (безопасное \ малохлопотное ) решение в такой ситуации - делать самоточную тяжёлую, массивную систему отопления. Которая при отключении электричества не закипит, а сможет продолжить раздавать тепло.
иванПрофи (749) 3 года назад
такто все правильно. НО нет возможности как техн так и фин ВСЕ переделывать .я уж молчу о выводах на улицу и тп. планируется сам посебе небольшой период топки а после на режиме тления. плюс хоть и заявлено 18 квт по факту маленький с рубашкой на 30 л. понимаю чтото несовсем так делается но ситуация по жизни вышла такая что сейчас хоть что то надо сделать хотя б на год (два) потом переделаю. все упирается в финансы как бы не было избито. т. к. 3 г назад купили дом но изза замыкания год назад он сгорел по ночи с детьми успели в чем спали свалить. землю продали что смогли купили вот переделываю дачный дом на ПМЖ и все копейки что появляются все в стройку поэтому сейчас размахиваться на серьезное стр-тво не варик. на год два потянет и слава богу там уже подкопить и все переделать.