На сколько ампер УЗО ставить для помещения в котором максимальная мощность всех приборов будет до 5 киловатт?
Одновременно включенных приборов. Но скорее всего будет работать только киловатта на 3
16 а
На шаг больше группового автомата защиты. Иначе контакты УЗО возможно погорят от перегруза, а автомат по току не сработает.
А групповой автомат защиты выбирается исходя из сечения кабеля. На 5 кВт очевидно кабель должен быть сечением не менее 4кв. мм. медный. Групповой автомат на 25А и УЗО соответственно 32А, ток утечки 30мА и менее защита от поражения электрическим током, 100мА только от пожара.
Проводка 2.5 кв. - 16А и отключающий аппарат такого же номинала. Т. к. УЗО от КЗ не защищено. Его надо дублировать. Чтоб эту конструкцию упростить ставится один дифавтомат.
Не с той стороны подходите к проблеме (((
Вам надо определиться со всей структурой вводного щита.
Защитный номинал УЗО бывает от 10мА до полуампера.
Вам нужно 30мА на основные группы и 10мА на мокрые помещения. А номинал УЗО по допустимым токам должен быть на две ступени выше автомата, стоящего перед ними.
Если вводной автомат на 32А, то УЗО после него надо ставить на 50А номиналом, иначе при ихпиковых токах, когда АВ будет только «думать» об отключении, УЗО уже расплавится.
Если будете ставить два уровня, то противопожарные УЗО могут понадобится нщё мощнее, но это надо смотреть и думать по всей структуре энергопотребления. Тут чем лучше продумать, тем меньше потом расходов на переделки)))
Удачи.
УЗО бывают на 10 и 30 мА (МИЛЛИАМПЕР). поскольку смертелен ток уже 100 мА. Это же "устройство защитного отключения", для спасания жизни оно!