Арматуру в железобетоне удерживает не проволока или сварка, а трение. Проволока работает лишь на стадии сборки, пока бетон не застыл, а когда застыл, то арматура уже не сдвинется с места.
Вязка проволокой намного быстрее и дешевле, чем сварка.
Варят, но это на сложных и больших арматурных конструкциях, которые должны быть самонесущими, обладать жесткость на сдвиг при заливке и т. д. Для частного домостроя это лишено смысла, проволокой дешевле и быстрее, т. к. арматурные конструкции простейшие. Сама связка/сварка не несет никакой нагрузки, она лишь для сохранения геометрии на момент заливки.
Переходите уже от роликов к серьезным книжкам. Например вот https://dwg.ru/lib/1048 "Железобетонный конструкции" Байков. Там правда старая маркировка арматуры именно по СНиП ам не по действующим СП. Зато на странице 40 есть ответ на ваш вопрос.
Пардон, не вам хотел ответит. Если вам то а) давно уже СП рулят на стройке б) сваривать можно, смотря какая арматура и номирующие документы то же есть, вот https://docs.cntd.ru/document/1200113772
Переходите уже от роликов к серьезным книжкам. Например вот https://dwg.ru/lib/1048 "Железобетонный конструкции" Байков. Там правда старая маркировка арматуры именно по СНиП ам не по действующим СП. Зато на странице 40 есть ответ на ваш вопрос.
Даже при малых подвижках фундамента сварные соединения порвёт однозначно. Пластичное скрепление проволокой позволяет конструкции сохранить целостность.
Ну почитайте вы Байков! Не работает сварное соединение на растяжение там! Бетон арматуру соединяет между собой гораздо лучше сварки. Сварка нужна что бы конструкция не разлетелась при закладки бетона в опалубку.