Сколько секунд можно безопасно варить инвертором от домашней розетки? проводка алюминиевая. мне там к балкону петлю
надо приварить. электрод №3
сколько делать паузу до нового раза?
Варил электродом 2,5мм, ток 90-100 ампер. Проводка алюминиевая, пробки в счётчике на 15 ампер.
Если варить неспешно - пара сантиметров, потом остановка с осмотром и отбиванием шлака, то всё нормально. Если варить длинный шов, что через 10-15 секунд выбивает пробку.
В инструкции режим прописан, для каждого инвертора свой режим. Хрен знает какой он там у тебя. Я своим инвертором тройкой могу работать беспрерывным швом 80% в час, примерно 50 минут и 10 минут отдых
Вари, пока кровь из глаз не пайдет.
Не важно какой провод идет к розетке, медь или аль, главное сечение и надежность скруток в РК а так же контакты в розетке. А вот сам инвертор может варить без перерыва покуда электрод не сгорит. Пока заменишь электрод, Обстучишь шлак, полюбуешься результатом, аппарат остынет. Можно продолжать дальше. Думаю приварить петлю, достаточно пол электрода, если есть опыт. Я своим аппаратом варил качели во дворе 4 часа без перерыва от домашней розетки. Чуток подплавилась одна дырдочка в розетке и проблем больше нет. А если бы делал перерывы, то варил бы целый день.
Ну, как сказать... сначала нужно выяснить, какое сечение провода до розетки. Если 2,5 квадрата, то вари сколько хош. Если меньше, то тоже вари сколько хош, но с меньшим током.