Нагрев проводника, должно ли так быть?
Здравствуйте. Проводка сделана след образом. 1 фазная сеть. Ввод сип 16 в автомат, от него на общие автоматы провод или 10 или 6 квадрат медь. Ну вроде толще чем на 6. Между автоматами стоит шина медная с токовой нагрузкой до 63 ампер. Ноль на общей шине выполнен проводом на 6 квадрат. Постоянно работает котёл на 2.5 кВт. Все нормально. Но, включается в общую работу допустим печь около 3 кВт, титан на 1.3 кВт, начинает нагреваться провод а именно, фазный который идёт на шину, и сип на ввод от счётчика до автомата. По нагрузке вроде как все нормально, я имею ввиду по таблице, но почему греется провод и автомат вводной? На ощущение тёплый. Горячее чем когда работает только котёл на 2. 5 кВт. Так и должно быть или что то не так? Контакты сделаны загагуленкой, не прямым проводом, ну а в сипе вставлен как был зачищен так и вставлен. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
"Постоянно работает котёл на 2.5 кВт. Все нормально. Но, включается в общую работу допустим печь около 3 кВт, титан на 1.3 кВт, начинает нагреваться провод"
А как Вы хотели? 2.5 + 3 + 1.3 = 6.8 киловатта. Или 6800/220 = 30 ампер. Если провод 6 квадратных миллиметров, медь, то на каждом метре провода должна выделяться мощность 30*30*0,02/6 = 3 ватта. Радиус провода будет равен корню из 6/3,14 = 1,38мм, а периметр сечения 1,38*6,28=8,7мм. Поверхность метра такого провода равна 100*0,87=87 квадратных сантиметров.
Далее, по таблице, провод должен нагреваться примерно на 30 градусов. Если температура в помещении 20 градусов, то температура провода будет 20+30=50градусов.
Касательно автоматов, в каждом есть биметаллическая пластина, которая на пределе автомата обязана греться примерно до ста градусов, чтобы быть готовой отключить нагрузку. От этой пластины постепенно греется и весь автомат
вроде
Насколько сильно греется? Чуть тепленький как подмышка - норма.
Сам автомат кстати может быть причиной нагрева. Внутри автомата тепловой расцепитель, и он при максимальных нагрузках становится ощутимо теплым. Тоже: чуть-чуть теплый - норма. Горячий - не норма.
Неисправный контакт внутри автомата тоже может вызывать нагрев, но тогда заметно будет греться именно в области зажима автомата, а не сам провод по всей длине. Хотя медный пруток прекрасно распространяет тепло и хрен поймешь иногда
замени провод. на сечение больше. и проверь . места соединений.
Как я понял греется сип и автомат.? видимо плохой контакт.
"греется" всегда "не хорошо".
но главное, что б не плавилась изоляция.