Как завести СИП 16 в счётчик правильно?
Допустим ситуация. Необходимо завести СИП 4*16 в щит учёта. 4-х полюсной автомат ставить запрещено при 380В(перекосы фаз). Тут 2 варианта - либо "расщеплять" PEN (и заводить ПВ-1, ПВ-3, обжатый НШВИ, в прибор учёта электроэнергии, система заземления TN-C-S), либо PEN заводить в "счётчик" (система заземления ТТ)(кто-то говорит, что PEN нельзя заводить в "счётчик"). СИП (фазы) необходимо обжать специальным наконечником(и поверх клеевой термоусадкой) для коммутации в автомате, а чем обжать СИП для подключения в счётчик? Наконечник для автомата, я так понимаю, не залезет в счётчик.

ПУЭ п. 1.5.36: “Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. ” п. 7.1.64: “Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
Сам СИП обжимаем в наконечник штифтовой алюминиевый типа НШАЛ 16-14 с короткой частью под клемму в виде штыря длиной 14 мм. Материал штыря сплав достаточно плотный, частая протяжка, как у голого СИП, не нужна. Вариант 2 - наконечник штыревой алюмо-медный НШАМ 16. Таким образом частая протяжка как в случае голого СИП не требуется и выключатель нагрузки можно опломбировать. А из ВН Уже установочным проводом на счетчик.
Другое - в помощь гильза кабельная алюмомедная ГАМ-16/10 - соединяем СИП с установочным проводом и далее в счетчик.
Мой вариант: СИП ни в строение, ни в щит не заводить и не сидеть на пороховой бочке. Перед вводом подключаем ся к СИП ответвительным зажимом ЗОИ 16-70/1,5-10 и входим более соответствующим кабелем/проводом.
Разгребем кашу в голове.
PeN это когда Ре +N соединено. Со столба приходит к вам N.
Перед счётчиком ставится коммутационный прибор, это требование ПУЭ. Соответственно никакой СИП в счётчик не заводится. СИП заводится в автомат, далее обычным проводом (шинами).
Заземление повторное можете не делать, ограничится TT-схемой (Pe) , но обязательно тогда должно быть реле напряжения.
А можете и повторно заземлиться, тогда будет PeN