Синхронизация генератора с сетью
В общем смоттю видео и они противоречат друг другу
В одном видео автор утверждает , что для синхронизации генератора с сетью нужно создать условия когда фазы совпадают в 0 градусов синусоиды совпадают , если используется ламповый синхроноскоп то они тухнут . Если в одной фазе то нет разницы потенциалов
Дпугой автор утвержлает что включение генератора в сеть необходимо делать когда фазы находятся в противофазе это развернуты180 градусов , получается когда сеть амплитуда максимальна в + то генепатор максимален в - , . На мой вопрос автор написал что подключается в противофазе чтобы уменьшить уравнительные токи .
Короч до сегодняшнего дня думал что при параллельной работе синусоиды должны совпадать . А теперь получается что они долдны быть в противофазе
Обьясните кто прав то
Короч до сегодняшнего дня думал что при параллельной работе синусоиды должны совпадать-----правильно думал.
Подключение в противофазе приведет к огромному броску тока.
После такой "синхронизации" потребуется серьезеый ремонт обмотки статора.
Первый автор прав. При точной синхронизации фазы и величины напряжении фаз сети и генератора совпадают. Разница напряжений (оно будет на лампочках и выводах выключателя) - равна нулю. Правило вычитания векторов работает. По закону Ома при этом ток тоже равен нулю. Поэтому на колонке синхронизации стоит синхроноскоп и два вольтметра (+ два частотомера).
Если включить генератор в противофазе то уравнительный ток по фазам будет в идеале 2Ed/xd = в два раза больше тока к. з. на выводах статора. Разрывает обмотки статора, выбрасывает ротор (были случаи полета ротора турбогенератора через весь машзал на ОРУ), выбивает щиты, подшипники, срезает муфты, гнет лопатки и валы. Чтобы этого не было ставится блокировка от несинхронного влючения.
Источник: включал и так и так.
1 правильно
2 глупость, БАБАХ⚡и кранты..