Top.Mail.Ru
Ответы

Режимы работы нейтрали, на каких напряжениях какая, достоинства и недостатки каждой.

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Новичок

1.Глухозаземленная нейтраль - четырехпроводная сеть до 1000 В.Позволяет получить два напряжения - линейное и фазное.Замыкание между фазой и нулем является коротким, что позволяет защищать однофазные цепи автоматическими выключателями
2.Изолированная нейтраль - трехпроводная сеть до 1000 В.Напряжение только линейное.Используется в взрывоопасной среде или кораблях флота.
Сети 6-10-35 кВ - изолированная нейтраль.Нет однофазных нагрузок.Потребители - трансформаторы, высоковольтные двигатели.Замыкание фазы на землю в таких сетях не является коротким и не сказывается на работе потребителей.Но требует устранения повреждения из за возможного перехода в двухфазное замыкание (это КЗ).Сеть требует компенсации емкостных токов сети.
Эффективно-заземленная нейтраль - сети 110 кВ и выше.Вывод отдельного трансформатора на изолированную нейтраль возможен, сама сеть останется эфф. заземленной (трансформаторов как минимум два с двух концов ЛЭП).Сеть с большими токами замыкания на землю, позволяет эфф. выстраивать защиту.

Аватар пользователя
Оракул

Есть такая книга - ПУЭ.

Аватар пользователя
Высший разум

Реферат за тебя написать, что-ль?
В любой книжке про надежность электроснабжения это - параграф. Тупо берем и читаем.

Аватар пользователя
Оракул

electricalschool.info/main/elsnabg/799-rezhimy-raboty-nejjtralejj.html