На провод 2 х 0.75 какая максимальная нагрузка?

Доброе утро. В одном из мест проводки есть провод 2 на 0.75 (новый) Он выдержит работу насоса мощностью 300 ватт, если включать его на 20 мин в час?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

300 Ватт - чуть больше 1 Ампера, а 0,75 мм2 выдержит до 10 Ампер (но будет слегка нагреваться), на 5 Амперах будет работать без проблем. Поэтому в Вашем случае прекрасно подойдет.
Одна проблема: если ставить защитный автомат, то на ток не более 6 Ампер, иначе может провод гореть от перегрузки, а автомат не сработать.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Смотря какой длинны, метров 5 он и сварочный потянет на небольшое время

Аватар пользователя
Просветленный

ток умножьте на напряжение питания и узнаете максимальную можность

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Поставьте в начале этой линии автомат на 6 Ампер, как выше писано, будет правильно защищённая линия)))

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Ни в одном из мест проводки не должно быть 0,75. Насос выдержит.
Вам выше подкинули табличку с 15А, но это для одиночного провода на воздухе. Заводы для такой кабельной продукции указывают максимальный ток 6, до 7А.