Как работает нулевой провод в трёхфазной сети?
Смысл нулевого провода ясен, он нужен для фазного напряжение и для защиты. Но не понятно как именно он работает. В разных источниках разная информация. Протекает ли по нему фазный ток? Если протекает то как, если это ноль и он заземлён. Не могу понять. Объясните пожалуйста.
Туда сюда протекает, это же переменный ток. Защищает тебя заземление
Более или менее нормально ответил Анатолий Калюжный, но не думаю, что ты что-то понял. Самый плохой и ОПАСНЫЙ ответ дал Один в магнитном поле воен.
Попробую объяснить на пальцах. Вообще, все было бы нормально и с постоянным током, но соблюдение полярности, невозможность трансформации, сложность электродвигателей и пр. проблемы, как-то отодвигают постоянный ток на задний план. Но и получение переменного тока без постоянного невозможно. По сути, переменный ток тот же постоянный, но в переменном токе меняется НАПРАВЛЕНИЕ его движения, а не плюс с минусом, как пытался объяснять Один в магнитном поле воен. Вот эту смену направления движения назвали фазой (здесь можно опустить этот момент о названии фазы фазой, места в редакторе потребуется больше). Получили ФАЗУ. Ни плюс, ни минус, ни нуль, ни фазу вместе как-бы, а только фазу, естественно одну, хотя два вывода. Теперь вывешиваем нагрузку. В момент, когда на одном конце выводов генератора ток течет в одну сторону, в этот же момент на другом конце генератора ток течет в другую сторону. Когда генератор окажется в нейтральной точке, напряжение и тока не будет, потом произойдет смена направления движения тока.
И вообще хватает только фазы или однофазного напряжения. Все бы ничего, с одной фазой, но опять же однофазные электродвигатели (ЭД) тяжелы на запуск, требует дополнительное оборудование для запуска, а реверс и того хуже, требуется полная остановка, а значит и контроль остановки. Схемы просто жуткие получаются. И дело в том, чтобы запустить однофазный ЭД (1ФЭД) его нужно либо крутануть за вал, либо сдвинуть в нем поле на определенный угол и желательно на 90°. Для этого в 1ФЭД кроме рабочей обмотке есть еще пусковая, но еще что-то, чтобы сдвинуло поле на 90°, например конденсатор (может быть сопротивление или дроссель). Думали-думали и придумали трехфазную сеть и только потому, что нужны ЭД. Трехфазный ЭД прост в изготовлении и управлении, хотя трехфазная сеть стала сложнее. Но сложность этой сети просто меркнет перед широким использованием ЭД.
В том же генераторе вместо одной обмотки установили 3 и под углом 120° относительно друг друга. Теперь появилось 3 однофазных генератора или с каждой обмотки по 2 провода, т.е. 6 проводов. Чтобы убрать хотя бы 2 провода, начала отдали под выход напряжения, а концы соединили вместе. В этом месте, где они соединены, потенциал равен нулю. Но вообще, он нейтрален. Это соединение названо звездой. Можно обмотки генератора соединить так: начало-конец, начало-конец, начало-конец. Такое соединение называют треугольником. В этом соединении от генераторов отправляют потребителю.
Откинем высоковольтную часть, остановимся на силовой, т.е. для сетей 0,4 кВ. От генератора до потребителя, а первый потребитель это трехфазный трансформатор, тянут только 3 фазы до первичной обмотки трансформатора, а нейтраль не тянут, т.к. генератор соединяют треугольником, а у треугольника нейтрали нет. На вторичной обмотке, которая собрана в звезду, уже имеется нейтральный провод. Он нужен для получения однофазного напряжения прежде всего, которое ниже, а значит менее опасное, для симметрии нагрузки, для защиты. У трансформатора на низкой стороне 0,4 кВ нейтраль заземляют глухо, т.е. глухозаземленная нейтраль.
Для дальнейших потребителей тянут либо фазный провод и нейтральный, т.е. дают однофазное напряжение, либо три фазы и нейтраль. Тут все зависит от нагрузки и нужд потребителя. Кто получил однофазное напряжение, могут нейтральный (в народе нулевой) могут не заземлять. О заземлении - это другая тема. Но и потребители трех фаз тоже могут нейтраль не заземлять, но требуют органы контролирующие раздачу.
Вот не хватило места, и получился обрезок, пришлось сильно рихтовать. Думаю, что у тебя разложилось по полочкам.
В трехфазной, как и в однофазной - по нему протекает ток. Мгновенное значение которого равно сумме мгновенных значений фазных токов с учетом полярности - однополярные токи суммируются, разнополярные вычитаются.
Вопросы демонстрируют, что вы не понимаете как работает электричество в целом.
Протекает, если нагрузка между фазами распределена неравномерно.