Петро Хрiн
Высший разум
(113517)
2 года назад
У тебя есть токи In повторно-кратковременного режима и длительность этих токов tn, где n - 1,2,3 ...n - номер замера и их длительности.
Эквивалентный длительный ток равен
I=√[(I1^2*t1 + ...+In^2*tn)/(t1 + ... +tn)]
Mycke
Просветленный
(22554)
2 года назад
ПУЭ
1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) для медных проводников сечением до 6 мм², а для алюминиевых проводников до 10 мм² ток принимается как для установок с длительным режимом работы;
2) для медных проводников сечением более 6 мм², а для алюминиевых проводников более 10 мм² ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент ПУЭ:
0,875/Tпк, где Tпк - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).
raschet.info/vybor-kabelya-pri-povtorno-kratkovremennom-rezhime-raboty/ - тут разжёвано